Хочу поблагодарить всех откликнувшихся.
И В особенности Дмитрия из Сочи. Проблема с котлами решена.
В трёх случаях из 4-х полетела электронная плата LMU54 Siemens, возможно вход ионизационного датчика, будем менять, может удастся отремонтировать. В 4-м это был ионизационный датчик, перегорел ...
Найдено 12 результатов
- 05 дек 2014, 20:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
- 05 дек 2014, 10:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
На данный момент проверил ток ионизации на одном котле из 4-х проблемных. 16 мкА, всё в норме. На контроллере показывает 3, 4 5, и до 22 мкА в момент розжига. На рабочем котле в этот момент же до 10 и всё.
- 05 дек 2014, 10:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Проверял совет некоего markovich с форума https://www.forumhouse.ru/threads/43182/
Доброго времени суток,
прошу консультацию по следующему вопросу:
Имеется котел Baxi LUNA HT 1.650 - 3 года без проблемной работы,
но сейчас не успевает опознать наличие пламени.
Поджиг срабатывает, пламя есть, потом ...
Доброго времени суток,
прошу консультацию по следующему вопросу:
Имеется котел Baxi LUNA HT 1.650 - 3 года без проблемной работы,
но сейчас не успевает опознать наличие пламени.
Поджиг срабатывает, пламя есть, потом ...
- 05 дек 2014, 10:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
На плате отсоедини провод от электрода ионизации, подключи прибор замерь ток ионизации (если он есть) во время горения в течении этих 3 секунд . Величина должна быть порядка 10-15 мкА.
Дальше посмотри фиксирует это значение электронная плата. Во время предварительной продувки перед пуском с помощью ...
Дальше посмотри фиксирует это значение электронная плата. Во время предварительной продувки перед пуском с помощью ...
- 05 дек 2014, 09:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Посмотрите в смотровое окошко, при запуске котла горелка разжигается?
После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг происходит три раза, после чего загорается ошибка Е133.
Александр советовал проверить датчик горения/ионизации, может быть проблема в нём. Котёл ...
После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг происходит три раза, после чего загорается ошибка Е133.
Александр советовал проверить датчик горения/ионизации, может быть проблема в нём. Котёл ...
- 04 дек 2014, 21:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Между горелочной трубой и платформой горелки есть специальная прокладка. С виду она резиновая, но на самом деле она токопроводящая. Вот ежели её повредили или неправильно собрали горелку сигнал по току ионизации не проходит...
Это возможная причина.
Кроме того всё же возможны проблемы электросети ...
Это возможная причина.
Кроме того всё же возможны проблемы электросети ...
- 04 дек 2014, 21:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
В общем переделали заземление, посадили всё по схеме TN-C-S, Проблема осталась. Как переделывали? Как проверяли? А то, у меня сомнения в ваших словах, - уж больно шустро...
Постараюсь ответить, на котел приходит три провода фаза, ноль, земля с автомата в щитке. Все котлы были подключены по схеме ...
Постараюсь ответить, на котел приходит три провода фаза, ноль, земля с автомата в щитке. Все котлы были подключены по схеме ...
- 04 дек 2014, 21:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Котлы после установки работают 4-й год.
Осмотр проводили , горелки на неработающих котлах разбирали на этой неделе.
Тех.работ не проводили на моей памяти, т.к. нареканий в работе не было. В прошлом году сервисный центр делал очистку от пыли вентиляторов и горелок, из-за ремонтных работ в помещении ...
Осмотр проводили , горелки на неработающих котлах разбирали на этой неделе.
Тех.работ не проводили на моей памяти, т.к. нареканий в работе не было. В прошлом году сервисный центр делал очистку от пыли вентиляторов и горелок, из-за ремонтных работ в помещении ...
- 04 дек 2014, 20:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Да, чистый, расположение соответствует документации ( 7.5 мм, насколько помню, до горелки, могу ошибаться.) Сигнал есть. Чисто практически можем поменять фазу питания, но думаю вряд-ли поможет.BAXI - ПФО писал(а):А как насчёт электрода ионизации? Проверили?
- 04 дек 2014, 20:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Котлы подключены стандартно на TN-C. Скаких это пор у нас такой стандарт??! :o
Самая укоренившаяся в нашей стране система заземления со времён правления коммунистической партии – это система «TN-C». Данный тип заземления устроен таким образом: заземлитель (контур заземления) установлен на ...
Самая укоренившаяся в нашей стране система заземления со времён правления коммунистической партии – это система «TN-C». Данный тип заземления устроен таким образом: заземлитель (контур заземления) установлен на ...
- 04 дек 2014, 11:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Re: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
TN-C-S соблюдается?
Котлы подключены стандартно на TN-C. До этого момента на их работу не влияло.
Однако, заземление проверили по вашему совету, оказалось сделали на 4 котлах халявно - на корпус.
Будем переделывать.
После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг ...
Котлы подключены стандартно на TN-C. До этого момента на их работу не влияло.
Однако, заземление проверили по вашему совету, оказалось сделали на 4 котлах халявно - на корпус.
Будем переделывать.
После розжига горелки, котёл работает 3-4 секунды и вырубается, повторный поджиг ...
- 03 дек 2014, 11:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
- Ответы: 32
- Просмотры: 37798
Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Доброго времени суток!
У нас установлено 6 напольных конденсационных котлов в разных точках города.
Модель Baxi POWER HT 1.1500
В разное время, каждый из них стал выдавать ошибку E133 Прерывание подачи газа.
Описанное решение в инструкции не помогло. Обслуживающая организация Тёплый город и ...
У нас установлено 6 напольных конденсационных котлов в разных точках города.
Модель Baxi POWER HT 1.1500
В разное время, каждый из них стал выдавать ошибку E133 Прерывание подачи газа.
Описанное решение в инструкции не помогло. Обслуживающая организация Тёплый город и ...