Найдено 5 результатов

sinmaks
26 янв 2015, 11:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Eco Four тлеет теплообменник
Ответы: 42
Просмотры: 18297

Re: Baxi Eco Four тлеет теплообменник

При замене теплообменника (код 5677660) прокладки нужно заменять?
Есть ли настройка производительности насоса у Baxi Eco Four 24F?
sinmaks
26 янв 2015, 10:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Eco Four тлеет теплообменник
Ответы: 42
Просмотры: 18297

Re: Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Спасибо,
проверим давление, отпишу.
sinmaks
26 янв 2015, 08:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Eco Four тлеет теплообменник
Ответы: 42
Просмотры: 18297

Re: Baxi Eco Four тлеет теплообменник

По инструкции: форсунки, параметр F02, давление не проверяли похоже.
Попробовал уменьшить параметр F8 до 30 вроде чисто.
Какая максимальная высота пламени допустима?
sinmaks
25 янв 2015, 22:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Eco Four тлеет теплообменник
Ответы: 42
Просмотры: 18297

Re: Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Работает первую зиму.
Настраивали, видать плохо.
sinmaks
25 янв 2015, 20:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Eco Four тлеет теплообменник
Ответы: 42
Просмотры: 18297

Baxi Eco Four тлеет теплообменник

Котел на работает на сжиженом газе.
Подключен датчик уличной температуры.
Включение по комнатному термостату.
В системе мягкая вода - жесткость 0.
Периодически видно как тлеет теплообменник (код 5677660).
В некоторых местах красные тлеющие угольки.
Что делать?

Под вариант из этой темы вроде не ...

Перейти к расширенному поиску