тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить.. Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
Датчик ...
Найдено 12 результатов
- 07 апр 2015, 01:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
- 06 апр 2015, 23:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
попробовал с перемычкой - 10 минут - полет нормальный - ошибки нет
- 06 апр 2015, 23:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
пока нет. попробую сейчасRADAR писал(а):перемычку то ставили?
- 06 апр 2015, 23:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
Я же уже написал что на ГВС все время стояла мощность 100%. При меньших значениях вода ...
Я же уже написал что на ГВС все время стояла мощность 100%. При меньших значениях вода ...
- 06 апр 2015, 23:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Мощность на систему отопления давно уже выставлена на 50%, мощность на ГВС стоит 100 ...
Мощность на систему отопления давно уже выставлена на 50%, мощность на ГВС стоит 100 ...
- 06 апр 2015, 22:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
проверю. Если что - отпишусь!
Проверил теплообменник - ребра чистые. Выкурил сигарету - из камеры сгорания тянет отлично :-). А не может ли это обусловлено ...
проверю. Если что - отпишусь!
Проверил теплообменник - ребра чистые. Выкурил сигарету - из камеры сгорания тянет отлично :-). А не может ли это обусловлено ...
- 06 апр 2015, 22:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
проверю. Если что - отпишусь!RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
- 06 апр 2015, 22:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
130ммBAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
- 06 апр 2015, 22:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Ну уж спасибо за дельный совет. Как можно проверить именно датчик тяги??RADAR писал(а):тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать..
- 06 апр 2015, 22:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03..
Проверил тягу в дымоходе - тянет отлично. Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая. И я уже писал что ...
Проверил тягу в дымоходе - тянет отлично. Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая. И я уже писал что ...
- 06 апр 2015, 21:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Вентилятор в данной модели отсутствует как факт. Как можно проверить датчик тяги??? И почему ошибка появляется при включенной душевой?RADAR писал(а):ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..
- 06 апр 2015, 21:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
- Ответы: 48
- Просмотры: 60101
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально ...
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально ...