- 26 авг 2015, 20:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 16
- Просмотры: 11318
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась. Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
- 26 авг 2015, 08:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 16
- Просмотры: 11318
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Утечка была в месте спайки труб. Сейчас все сухо да и давление не падало пока кател не включали .
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
А каакое давление ...
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
А каакое давление ...
- 25 авг 2015, 21:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 16
- Просмотры: 11318
- 25 авг 2015, 20:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 16
- Просмотры: 11318
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Спаисбо за совет в выходные проверю. Насколько я понял почитав другие темы форума если давление в расширительном бачке меньше 0,8 то необходимо подачивать??
- 25 авг 2015, 20:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
- Ответы: 16
- Просмотры: 11318
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добрый вечер установили котел baxi fourtech 24f весной. Переодически падало давление с 1,2 бар до 0,5 нашли утечку устранили. После этого котел не включали около 1,5 месяцев (было тепло ) давление держалось в норме 1,2 бара при выключенном котле. После последних двух запусков давление снова упало до ...