a_no_name
25 ноя 2015, 12:47
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Ответы: 37
Просмотры: 25448

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Почему помогло. Потому, что шаровые краны-американки как правило полнопроходные, имеют низкое сопротивление. Вот вода через ближайшие радиаторы и бежала, ей лень (да и не зачем) было идти дальше. А арматура ручной регулировки (и термоклапаны под термоголовку, которые я прелагал) специально созданы с ...
a_no_name
12 ноя 2015, 22:49
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Нужен совет.
Ответы: 8
Просмотры: 16909

Нужен совет.

Загогулина сия нужна токмо агрегата огненного древняго для. :lol:
Который раньше работал без насоса, а теперь Вы захотели снизить потребление газа. То есть котёл может работать через насос, при этом шаровой на байпассе закрыт, а может через напрямую - по байпассу насоса, при этом один кран у насоса ...
a_no_name
11 ноя 2015, 17:24
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Ответы: 37
Просмотры: 25448

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

23961 чем хуже вот это ... того что Вы указали?
Не хуже. Просто разное. В термоклапанах настройка скрыта, случайно её не изменить. К тому же при перетопе по температуре термоголовка закроет этот радиатор, и вода пойдёт дальше, в другой радиатор. Только эта схема будет работать при более менее ...
a_no_name
10 ноя 2015, 14:49
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Нужен совет.
Ответы: 8
Просмотры: 16909

Нужен совет.

Bahus писал(а): Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
Если имеющийся насос на проток не справляется по расходу, можно поставить промежуточный бак-гидроаккумулятор.
a_no_name
10 ноя 2015, 14:28
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Ответы: 37
Просмотры: 25448

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

1. Если из линейки Джакомини и для скрытой проводки, то на верх радиатора вот это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov/reguliruyushaya-armatura-dlya-radiatorov/klapani-c-predvaritel-noi-regulirovkoi/r401ptg-uglovoi-termoctaticheckii-klapan-c-prednactroikoi/uglovoj-termostaticheskij-klapan-s ...
a_no_name
10 ноя 2015, 00:21
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)
Ответы: 37
Просмотры: 25448

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Нда, гидравлика никакая, регулировать нечем. Как так можно делать отопление?
Сами делали или за недорого сосед помог?
Вода - не дура, идёт там, где легче. Чтобы её заставить течь везде, её надо заставить течь быстрее и там, где она бежит слишком много, придушить
В связи с задушенностью гидравлики ...
a_no_name
09 ноя 2015, 22:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 485
Просмотры: 603376

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Я совсем не сервисник, но люди очень просили помочь с Е01 на Mainfour 18F в глухой деревне, владелец - бабулька-божий одуванчик. Ошибка может не появляться месяц, а может 2-3 раза в день. До меня уже стоял Teplocom ST-400. Поставил диэлектрическую вставку, забил стальной уголок на 2 метра вглубь для ...
a_no_name
09 ноя 2015, 03:28
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 28208

Схема системы отопления

Вернёмся к первому вопросу. Если Вы нашли в себе силы и средства на постройку хорошего дома в 220 кв.м. (искренне рад за Вас), найдите ещё капельку оных для ПРОЕКТА системы отопления. Не набивайте на себе шишек на экспериментах на себе.
Мой дядька - строитель. У него любимое выражение - при ...
a_no_name
09 ноя 2015, 02:56
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: теплый пол
Ответы: 44
Просмотры: 28864

теплый пол

22716 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос
Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка.
По поводу буферной ёмкости ...
a_no_name
09 ноя 2015, 02:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Закипает вода в системе отопления
Ответы: 14
Просмотры: 8898

Закипает вода в системе отопления

Вода закипает не от поломки датчика, а от низкого расхода воды через теплообменник. В данном случае скорее всего полностью забитом накипью. Такой теплообменник никакой химпромывкой не спасёшь, потому что чтобы помыть от накипи, должен быть проход кислоты, а его не будет. Придётся покупать новый ...
a_no_name
09 ноя 2015, 01:47
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Покритикуйте схему подключения
Ответы: 17
Просмотры: 13866

Покритикуйте схему подключения

Канешна, поздновато, но тем не менее:
1. После насосов отопления на коллекторе не хватает обратных клапанов
2. Вместо двух фильтров после стрелки и после контура обогрева бойлера достаточно одного перед котлом
3. Обратный клапан после контура обогрева бойлера не нужен
4. Группа безопасности 18338 И ...