Найдено 4 результата

Const
10 дек 2015, 15:29
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 21054

Slim 1.230i Тепловой удар

В котлах Slim нет низкотемпературного режима
как это нет?
Страница 26
Положение «ON» нижеперечисленных переключателей означает:
T.RISC
диапазон регулирования температуры воды
в контуре отопления 30-45°С

Температура обратки, при таком режиме на 5-7 гр ниже температуры подачи.

Смотрим стр.23 ...
Const
10 дек 2015, 11:08
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 21054

Slim 1.230i Тепловой удар

Бред чей? Инженеров, которые этот режим запроектировали? Извините, но это все оффтопик.
Const
10 дек 2015, 08:55
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 21054

Slim 1.230i Тепловой удар

при таком режиме Ваш котёл скоро накроется
сейчас режим ГВС отключен программатором в котле. (Желтая перемычка разомкнута). Дом не жилой и до весны у меня есть возможность изменить схему. ГВС включал пару-тройку раз и наблюдение этого эффекта как раз и заставило обратиться на форум baxi.
и кто ...
Const
09 дек 2015, 20:02
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Slim 1.230i Тепловой удар
Ответы: 15
Просмотры: 21054

Slim 1.230i Тепловой удар

Есть котел 1,230i,
бойлер Slim UB80,
отопление в доме только теплые полы. В котле установлен переключатель на температуру 30-45 гр. Выход котла подключен напрямую к гребенке теплых полов.

Бойлер подключен к котлу с помощью гидравлического комплекта, который указан в инструкции к бойлеру ...