11298 Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
не переводите его в режим "макс 45", пусть останется в "макс 90"
температура теплоносителя будет определяться выбранной кривой.
в режиме "макс 45" может появляться Е110 (перегрев) при ...
Найден 31 результат
- 06 мар 2018, 09:56
- Форум: Перевод котла на другой тип топлива
- Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
- Ответы: 14
- Просмотры: 25650
- 06 ноя 2017, 13:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
44601 Надо определить: это что -то с электроникой или...
Друзья, уточню описание проблемы, отделив причину от следствия.
Точная формулировка: иногда, в режиме постциркуляции,при размыкании перемычки комнатного термостата внезапно останавливается насос котла.
Пояснение:
"иногда" - явление ...
Друзья, уточню описание проблемы, отделив причину от следствия.
Точная формулировка: иногда, в режиме постциркуляции,при размыкании перемычки комнатного термостата внезапно останавливается насос котла.
Пояснение:
"иногда" - явление ...
- 31 окт 2017, 12:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Нарисуйте...
Откуда повышение температуры? Руками прощупайте....
схему прилагаю. не показывал отсечные краны и грязевик на обратке. никаких доп насосов, смесительных узлов и прочего нет, только трубы (ППР 25мм)
могу я вас просить показать где именно щупать (внутри котла, как я понимаю) я просто ...
- 30 окт 2017, 18:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
протерм B60Z.V18 (рекомендован для 24квт котлов протерм). подключение совершенно классическое, строго по книжке. ну добавлена рециркуляция с обратными клапанами, но это всё к контуру загрузки не имеет, конечно, никакого отношения.
между соответствующим выходом котла и общей с СО обраткой включен ...
между соответствующим выходом котла и общей с СО обраткой включен ...
- 30 окт 2017, 14:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
более точно это выглядит так:
разомкнул тумблер, горелка погасла, насос работает.
завершился цикл выбега насоса, на дисплее, например 27 градусов.
насос остановился. тишина.
вдруг начинает постепенно увеличиваться температура на дисплее, в течение нескольких минут показания достигают 42 градуса ...
разомкнул тумблер, горелка погасла, насос работает.
завершился цикл выбега насоса, на дисплее, например 27 градусов.
насос остановился. тишина.
вдруг начинает постепенно увеличиваться температура на дисплее, в течение нескольких минут показания достигают 42 градуса ...
- 30 окт 2017, 11:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
именно, что ничем, с термостатом ничего не было (в прошлом сезоне). в прошлом сезоне и ГВС не было, то есть вообще ничего горячее СО не нагревалось. в этом - нагревается.
- 30 окт 2017, 10:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
- Ответы: 11
- Просмотры: 9623
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Здравствуйте друзья.
Разрешите посоветоваться по такой странной проблеме - при размыкании "не вовремя" перемычки комнатным термостатом котёл уходит в Е110, но если перемычка замкнута может работать месяцами без проблем.
Описание: Котёл BAXI LUNA Duotec GA+ 1.24. Конденсационный одноконтурный, в ...
Разрешите посоветоваться по такой странной проблеме - при размыкании "не вовремя" перемычки комнатным термостатом котёл уходит в Е110, но если перемычка замкнута может работать месяцами без проблем.
Описание: Котёл BAXI LUNA Duotec GA+ 1.24. Конденсационный одноконтурный, в ...
- 21 мар 2017, 09:41
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Как повесить котел? Расстояние до стен и потолка
- Ответы: 14
- Просмотры: 28327
Как повесить котел? Расстояние до стен и потолка
в паспорте котла все нарисовано.
скачайте паспорт на свою модель и прочитайте
скачайте паспорт на свою модель и прочитайте
- 11 янв 2017, 16:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Свистит котел baxi eco compact 24f
- Ответы: 5
- Просмотры: 3631
Свистит котел baxi eco compact 24f
газ свистит в сильфоне
- 21 дек 2016, 10:57
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Вопрос по дополнительныму насосу
- Ответы: 12
- Просмотры: 7662
Вопрос по дополнительныму насосу
верная (добавить только грязевой фильтр на обратку). на ней именно смесительный узел ТП и нарисован
- 19 дек 2016, 15:06
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Подключение бойлера
- Ответы: 1
- Просмотры: 2366
Подключение бойлера
котёл контуром отопления работает на гидрострелку, от стрелки все отщипывают свою долю смесительными узлами. к стрелке подключен и бойлер, который включает свой насос на загрузку по встроенному термодатчику.
с одноконтурным может быть проще, но опишите полностью свою систему отопления.
с одноконтурным может быть проще, но опишите полностью свою систему отопления.
- 12 дек 2016, 17:55
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: рециркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
- Ответы: 9
- Просмотры: 6364
рециркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
к бойлеру
- 02 дек 2016, 14:50
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Как сделать рециркуляцию
- Ответы: 19
- Просмотры: 12627
Как сделать рециркуляцию
как-то так. два обратных клапана + насос. ну и краны всякие, чтобы можно было заменять элементы.
(для нуволы-же есть готовый комплект рециркуляции)
(для нуволы-же есть готовый комплект рециркуляции)
- 03 ноя 2016, 18:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi луна 3 1.31 сильно греется циркуляционный насос
- Ответы: 17
- Просмотры: 15176
Baxi луна 3 1.31 сильно греется циркуляционный насос
а какому ему быть, если он через себя горячую воду прокачивает?edin писал(а):До насоса не дотронуться! Горячий! Может так и должно быть?
воздухоотводчик, кстати, постоянно открыт должен быть, нечего там "стравливать"
- 28 окт 2016, 11:27
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: BAXI DUO-TEC COMPACT 24
- Ответы: 4
- Просмотры: 4412
BAXI DUO-TEC COMPACT 24
в вашем понимании что такое "нормальное состояние".aлександр НАР писал(а):в нормальное состояние ... В чём проблема?
для конденсационника "нормальное состояние" вяло коптить на подобранной по потребностям отопления мощности не гася горелку.
- 18 окт 2016, 12:06
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: какое расстояние между центрами, после соединения отводов 45градусов "змейкой"
- Ответы: 2
- Просмотры: 4685
какое расстояние между центрами, после соединения отводов 45градусов "змейкой"
Подскажите пожалуйста, у кого есть возможность, оценить на реальных отводах
"Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT
Код: KHG71405981-"
расстояние между центрами, после соединения отводов "змейкой" (на рисунке)
Заранее благодарю.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
и ...
"Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT
Код: KHG71405981-"
расстояние между центрами, после соединения отводов "змейкой" (на рисунке)
Заранее благодарю.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
и ...
- 17 окт 2016, 17:51
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
- Ответы: 7
- Просмотры: 9476
как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
не увидел его в "аксессуарах" к котлу. ткните носом пожалуйста.
- 17 окт 2016, 17:32
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
- Ответы: 7
- Просмотры: 9476
как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации
Друзья, покажите пожалуйста на примере как правильно подключить слив конденсата от конденсационного котла к канализации.
Котёл Duo-tec+ 1.24
Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось и исключить появление запахов оттуда.
Шланг (непонятно как его надёжно подключить к ...
Котёл Duo-tec+ 1.24
Какие элементы следует использовать, чтобы и в канализацию сливалось и исключить появление запахов оттуда.
Шланг (непонятно как его надёжно подключить к ...
- 06 апр 2016, 09:38
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: правильное подключение подпитки одноконтурного котла
- Ответы: 2
- Просмотры: 5388
правильное подключение подпитки одноконтурного котла
Здравствуйте уважаемые.
Разрешите дилетантский вопрос (котёл ещё не приобрёл, пытаюсь разобраться с его будущей обвязкой): у одноконтурного котла подвод воды для заполнения и подпитки системы правильно делать стационарно, фиксированным подводом от трубы ХВС к крану подпитки или это делается ...
Разрешите дилетантский вопрос (котёл ещё не приобрёл, пытаюсь разобраться с его будущей обвязкой): у одноконтурного котла подвод воды для заполнения и подпитки системы правильно делать стационарно, фиксированным подводом от трубы ХВС к крану подпитки или это делается ...
- 19 фев 2016, 09:28
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
- Ответы: 9
- Просмотры: 18823
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
26863 Я бы на него не надеялся , скорее всего он аварийный . ИМХО. Я бы сделал байпас с пред настраиваемым перепускным клапаном .
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой ...
вот потому и гложат сомнения. кто его знает как там эта линия настроена в котле (и настраивается ли вообще).
кроме того - вдруг котёл менять будут (поставят какой ...
- 18 фев 2016, 18:23
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
- Ответы: 9
- Просмотры: 18823
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Благодарю, а можно посмотреть на графики (напорно-расходные характеристики) насоса?BAXI - Volga писал(а): В котле LUNA Duotec есть байпасная линия, насос 2-х скоростной
- 18 фев 2016, 17:59
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
- Ответы: 9
- Просмотры: 18823
Нужен ли тупиковый байпас на коллекторе тёплого пола
Здравствуйте, друзья.
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в ...
Котёл: LUNA Duotec напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
Все петли ТП контролируются своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
По идее в ...
- 15 фев 2016, 13:35
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка температуры
- Ответы: 73
- Просмотры: 110146
Настройка температуры
расход не из-за тёплых полов а из-за высоких теплопотерь здания.Vyachek писал(а):теплые полы очень много жрут тепла и из-за этого большой расход газа и с этим ни чего не сделать ((.
- 16 дек 2015, 12:10
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: как правильно выбрать объём бойлера?
- Ответы: 15
- Просмотры: 13027
как правильно выбрать объём бойлера?
Друзья, какими критериями следует руководствоваться и какую методику оценки применять для выбора правильного объёма бойлера косвенного нагрева?
Например я могу оценивать, что семья потребляет порядка 0.5..0.7 м3 воды, температурой 40 градусов в сутки.
Точки потребления: душ - 2шт, умывальник - 2 шт ...
Например я могу оценивать, что семья потребляет порядка 0.5..0.7 м3 воды, температурой 40 градусов в сутки.
Точки потребления: душ - 2шт, умывальник - 2 шт ...
- 16 дек 2015, 10:13
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: куда отводится конденсат?
- Ответы: 13
- Просмотры: 22231
куда отводится конденсат?
24991 Можно наколхозить емкость для накопления, нейтрализовать щелочами и сбрасывать в септик. Только необходим контроль pH
можно сделать отдельный маленький фильтрующий колодец для сброса стока конденсатника. поскольку поглощение при этом не поверхностное, думаю, почве ничего не сделается. но ...
можно сделать отдельный маленький фильтрующий колодец для сброса стока конденсатника. поскольку поглощение при этом не поверхностное, думаю, почве ничего не сделается. но ...
- 15 дек 2015, 16:51
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: куда отводится конденсат?
- Ответы: 13
- Просмотры: 22231
куда отводится конденсат?
24976 у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
я думаю, что надо рассматривать как минимум два режима сброса конденсата в локальный септик:
1. основное водоотведение (250л/сутки на человека) в том числе хозяйственные щёлочи ...
я думаю, что надо рассматривать как минимум два режима сброса конденсата в локальный септик:
1. основное водоотведение (250л/сутки на человека) в том числе хозяйственные щёлочи ...
- 15 дек 2015, 16:19
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: куда отводится конденсат?
- Ответы: 13
- Просмотры: 22231
куда отводится конденсат?
эх, если-бы...
есть, также, мнение, что в автономный (локальный) септик сбрасывать нельзя ибо "бактерии не выживут".
есть ли реальная практика эксплуатации конденсатника с автономной канализацией - как себя чувствуют бактерии?
- 15 дек 2015, 15:52
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: куда отводится конденсат?
- Ответы: 13
- Просмотры: 22231
куда отводится конденсат?
24968 есть выход соответствующий для подключения канализации..
тогда вопрос - какая канализация примет этот конденсат? например локальный септик - он спокойно переваривает конденсат из котла?
а какой вообще объём этого конденсата?
ткните носом, пожалуйста, где прочитать про слив конденсата и ...
тогда вопрос - какая канализация примет этот конденсат? например локальный септик - он спокойно переваривает конденсат из котла?
а какой вообще объём этого конденсата?
ткните носом, пожалуйста, где прочитать про слив конденсата и ...
- 15 дек 2015, 15:46
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: куда отводится конденсат?
- Ответы: 13
- Просмотры: 22231
куда отводится конденсат?
Друзья, извините за дилетантский вопрос, но не могу понять - конденсационный котёл-же куда-то должен девать сливающийся в него конденсат?
Куда? Я что-то не так понимаю или есть штатное отведение/утилизация конденсата?
Куда? Я что-то не так понимаю или есть штатное отведение/утилизация конденсата?
- 15 дек 2015, 15:07
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: выбор бойлера для BAXI-котла
- Ответы: 6
- Просмотры: 6831
выбор бойлера для BAXI-котла
я что-то упускаю, выбирая не-бакси бойлер, и следует быть осторожным, или-же выбор бойлера вопрос личных предпочтений и к котлу отношения не имеет?RADAR писал(а): любого производителя бойлер можно взять..