Baxi Slim 1.620 ошибка 30 - достал, зараза
Вопрос временно решен. Был засор ВНУТРИ газового клапана, причина - медная труба подачи газа окислялась изнутри, мельчайшие чешуйки попали через сетчатый фильтр внутрь клапана и блокировали его нормальную работу. Промывка клапана решила вопрос (пока). Вывод - нах медные трубы на подаче газа
- 20 дек 2015, 13:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.620 ошибка 30 - достал, зараза
- Ответы: 11
- Просмотры: 12365
Baxi Slim 1.620 ошибка 30 - достал, зараза
Здравствуйте! Несколько дней назад котел начал показывать ошибку 30. После сброса на Ресет начинал работать в режиме непрерывного горения пламени. Пламя при этом было слабое, котел грел только до 40 градусов. Снял газовый клапан и обнаружил на сетчатом фильтре со столовую ложку окалины (или как там ...
- 19 дек 2015, 16:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim ошибка 30
- Ответы: 4
- Просмотры: 15203
Baxi Slim ошибка 30
сетчатый фильтр газового клапана был забит нагаром от сварки. Почистил - все заработало. Индикатор не врал - блокировка газа. Спасибо за участие
- 18 дек 2015, 00:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim ошибка 30
- Ответы: 4
- Просмотры: 15203
Baxi Slim ошибка 30
Сажи нет
- 17 дек 2015, 04:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim ошибка 30
- Ответы: 4
- Просмотры: 15203
Baxi Slim ошибка 30
Доброго времени суток! Котел среди ночи перестал греть, мигал индикатор 30. Котел работал без нареканий с 2008 года. Сбросил на Reset, после нескольких таких попыток пошел нагрев. Но котел заработал не в обычном режиме "нагрев - выключение и ожидание - нагрев". Сейчас постоянно горит пламя...