- 14 янв 2016, 08:17
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
- Ответы: 7
- Просмотры: 4986
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Проблема решена. Параметр P06 установил на значение 00 и кнопками регулировки температуры выбрал кривую 10. Это указано лишь в сервисной инструкции.
- 12 янв 2016, 13:52
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
- Ответы: 7
- Просмотры: 4986
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Добрый день!
При пуске котла после подключения датчика наружной температуры котел не перешел на регулирование температуры подачи в зависимости от выбранной кривой (параметр P06 выставлен на 10) и наружной температуры. При этом в меню информации наружная температура отображается (в данный момент -20 ...
При пуске котла после подключения датчика наружной температуры котел не перешел на регулирование температуры подачи в зависимости от выбранной кривой (параметр P06 выставлен на 10) и наружной температуры. При этом в меню информации наружная температура отображается (в данный момент -20 ...