Найдено 54 результата

кайл
21 апр 2017, 16:19
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Про запрет горизонтального монтажа коаксиала сразу после котла у меня два источника
1- Продавец в магазине связывался с тех поддержкой BAXI и там ему запретили
2- В паспорте нет конкретного варианта прямого выхода,В генеральном каталоге картинка на странице 102 почти один в один повторяет картинку ...
кайл
19 апр 2017, 21:41
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Здравствуйте, Плехан,
Мне в магазине и сказали, что они обратились в техподдержку BAXI, там им и запретили подобную конструкцию.
А, всё началось с простого. Так как котёл стоять будет у стены, то потребовалась очень короткая труба в 75 см. В стандартной комплектации вместе с трубой идёт колено, а ...
кайл
19 апр 2017, 20:36
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Ситуация называется "ПРИПЛЫЛИ"...
Заказываю я в магазине, где покупал котёл, трубу для него... и что мне говорят "-А " НЕЛЬЗЯ ", " ЗАПРЕЩЕНО " из моего котла выводить прямую трубу сразу в стену, мол должны быть коленьи на ней установлены , иначе задувать будет"!!!!!!!! Вот и приплыли господа... Вот ...
кайл
05 апр 2017, 21:47
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Извиняюсь, был невнимателен :oops:
Больше смотрел общий раздел...
За разъяснения по монтажу, отдельное спасибо!
кайл
05 апр 2017, 21:24
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Извините, я тут "отлучался", кажется пропустил самое главное.
Обсуждение резко поменяло вектор и внесло некоторые смутные предчувствия, что я ,что-то не до понимаю.
Хочу просить специалистов прояснить мне очень важный для меня возникший вопрос:
- Есть ли разница в требованиях по монтажу и ...
кайл
28 мар 2017, 22:08
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Спорить не могу, я не знаком с железом.
Ну, а за приятную и познавательную беседу
огромное спасибо!
Буду дальше думать, как
plehan писал(а): это такое уёби.... будет в кухне ,аля завод !
превращаться в шедевр теплотехнического искусства :)
кайл
28 мар 2017, 21:55
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

plehan писал(а): - нет это тех. сторона газ. клапана !
А, что в конденсатниках, эта тех.сторона клапана по другому как-то решена?
кайл
28 мар 2017, 21:49
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Я считал,что чем длиннее дымоход, тем ниже температура выхлопных газов, тем больше вероятность обледенения конденсата. А современные (даже не конденсационные) котлы оснащенные модуляцией пламени ещё больше увеличивают риск начала обледенения. Возможно по этой причине производитель и ограничивает ...
кайл
28 мар 2017, 21:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

В моём случае-ДА. Котёл выпрет в проход на эти 15см. И метровая труба над котлом красоты не прибавит.
А, Вы что-бы выбрали- красивый настенник или надёжный напольник?
Знаю, что ответите- надёжный напольник в отдельной котельне!
Или-нет?

Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
39337 - если не ...
кайл
28 мар 2017, 20:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Ха-ха! Вы правы! Но мне так хоца!
Вид у напольника конечно похуже, чем у настенника, но можно аккуратно обшить подставку,
будет по высоте в ровень с холодильником . Пусть себе в уголке трудится. или вообще закрыть угол декоративной перфорированной ширмой. котёл занимает очень мало места . Его ...
кайл
28 мар 2017, 20:27
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Вы, знаете, мне не принципиально какая высота, я бы хотел узнать , а не нарушу чего нибудь я поставив котёл на "подставку в метр" из кирпичей :) Там под ней прекрасно можно разместить, ну скажем насос для бойлера,ну или расширительный бак(дополнительный)
кайл
28 мар 2017, 20:15
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

стр39. Там ещё картинка со строениями и табличка с размерами
Размер до земли указан латинской буквой "L"
кайл
28 мар 2017, 20:04
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Да, указания на высоту выходного отверстия дымохода, я взял из паспорта на котёл(руководство по установке и эксплуатации)
Вес котла что-то около 120 кг плюс 11 литров воды.
Когда говорил, что мало места, имел ввиду, что колена дымохода выдвинут котёл вперёд на проход, да вид трубы над котлом не ...
кайл
28 мар 2017, 19:38
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Требования к расположению дымохода
Ответы: 43
Просмотры: 25762

Требования к расположению дымохода

Здравствуйте!
Подскажите, как поступить вот в такой ситуации:
котёл напольный, турбированный SLIM 1.230 FI
если его монтировать на полу котельной, то дымоход на улице будет над землёй 1,5 метра.
Это мало. В паспорте говорится минимум 2,5м.
Что лучше,
- поставить котёл на прочную металлическую ...
кайл
04 фев 2017, 23:53
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла...
Ответы: 21
Просмотры: 10464

Помогите с выбором котла...

А,что значит "взрывной чертёж"?
И, как его можно посмотреть простому смертному?
кайл
04 фев 2017, 17:24
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла...
Ответы: 21
Просмотры: 10464

Помогите с выбором котла...

У наших местных сервисменов есть мнение, что в таких случаях предпочтительнее 24 кВт. Объясняют просто. Самая распространённая мощность,а стало быть с запчастями проще; зимой когда давление газа падает, мощность котла тоже падает. Правда они тут же добавляют что у 18 кВт-ного наверняка комплектующие ...
кайл
03 фев 2017, 18:13
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

Здравствуйте!
У меня тут было время подумать над сливным колодцем для конденсата от котла.
Проблема была в том, что этот слив не был предусмотрен заранее. В доме по факту уже залита черновая стяжка, а снаружи положена качественная отмостка. Пробивать стяжку и выводить на улицу в специальный приямок ...
кайл
27 дек 2016, 15:41
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

Тут с конденсационными котлами такая засада...
Отговаривают меня местные сервисмены от этой покупки. Не знают они их, цены на запчасти сумасшедшие, везти их из Воронежа или Белгорода (120км) Обслуживание тоже дорогое. Словом, по самому важному критерию выбора котла - категорическое "НЕТ".
Я в ...
кайл
26 дек 2016, 10:36
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

"Что мешает организовать отдельный дренажный колодец - это не проблема с тех. точки зрения !"
Подскажите как?
Дело в том,что..
Выводить отдельный слив из дома уже не получится. Черновая стяжка уже залита, у дома отмостка положена. Это если тонкий шланг вложить в уже имеющуюся канализационную трубу ...
кайл
25 дек 2016, 21:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

35762 Тогда ваш выбор конденсационная техника , но ни как не обычный котел ,даже смотреть в его сторону не стоит !
35761 не будут превышать 7-10 кВт - во это плохо что предполагаете ! Для Астрахани утепление крыши 150 мм базальтовой ваты плот. 35 это не энергоэффективное утепление , это среднечек ...
кайл
25 дек 2016, 21:19
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

35729 35728 За год этот малозаметный ТЕХНИЧЕСКИЙ нюанс "скушает" примерно 1,5 тыс. рублей. - если сможете ответьте только честно ( хотя слово честно думаю не уместно для сети ,но все же ) Какой класс энергоэффективности имеет ваш дом ?
Здравствуйте Plehan. Мой дом в стадии затянувшегося ...
кайл
25 дек 2016, 16:06
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

35692 где в Вашем вопросе техническая составляющая? :) количество форсунок и мощность электрическая к параметрам отопления и ГВС никак не относятся..выбираем котел таким, какой он есть у производителя..
Вы наверное очень состоятельный человек? Когда вы покупаете очередную автомашину Вас больше ...
кайл
24 дек 2016, 17:28
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

Уважаемы RADAR, если Вы не знаете ответа на технический вопрос, зачем тогда ехидничать, некрасиво.
Возможно я не по адресу задал свои вопросы, на этом сайте нет спецов , тогда хоть подскажите куда глядеть...
Без обид...
кайл
24 дек 2016, 10:00
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: NUVOLA-3
Ответы: 20
Просмотры: 12746

NUVOLA-3

Здравствуйте!
Присматриваюсь к котлу Nuvola-3 comfort 240 FI
Задался вопросом, почему потребляемая эл.мощность 190 Вт? Много ва-то, как-то...
С чем это связано? В документации говорится, что некоторые модели могут комплектоваться насосами повышенной мощности, но это наверное о другом?
Ещё обратил ...
кайл
23 фев 2016, 17:36
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 95961

Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.

27026 Вам не кажется что Вы пришли за советами а слушать их не хотите?
Профи свои советы аргументируют.
27026 Вот сначала не профессионал...... а потом думаю бесспорно...
Извините, это комплимент? Я честно не понял. За самоуверенность простите, Ну, расхорахорился малость! С кем не бывает?!
По ...
кайл
23 фев 2016, 11:02
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 95961

Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.

Начнём всё сначала.
Для того чтобы всем участникам дискуссии было понятно о чём идет речь привожу рисунок
Безымянный.png
Идём дальше.
Поскольку вещь принципиальная, вынужден жевать дальше
Задача любого разработчика оптимально подобрать и согласовать между собой элементы будущей конструкции ...
кайл
22 фев 2016, 22:19
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 95961

Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.

27006 1. Котёл поддерживает заданную температуру теплоносителя в системе отопления - работаем по выставленной температуре на котле
2. Котёл поддерживает заданную температуру воздуха в помещении - работаем по температуре теплоносителя но котёл включается по команде комнатного термостата
3 ...
кайл
22 фев 2016, 21:26
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 95961

Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.

26999 В нашей области недостаточно начитаться статей в интернете и стать профессионалом
Здравствуйте!
А, я и не претендую на профессионализм. Поверьте, не собираюсь отнимать ваш кусок хлеба.
Я обычный работяга, сижу дома на больничном, скучища.
Через год буду проводить отопление в своём доме ...
кайл
22 фев 2016, 19:42
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 95961

Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.

Извините , но в указанной Вами статье, нет информации о принципиальных отличиях, либо особенностях модуляции конденсационных котлов, за исключением специфики подготовки газовоздушной смеси улучшающую конденсацию. Как это интерпретируется с поставленными ранее вопросами?

Перейти к расширенному поиску