27958 Вот такую штукень на сайте производителя нашел.
Судя по брошюре, применяется сталь Duplex 2304 (1.4362 EN 10088). Как я понял - это аналог 316L.
Какая толщина бака? То что в брошюре - в России называется Premier Plus правильно?
Фланца для прочистки нет?
Отправлено спустя 19 минут 48 ...
Найдено 12 результатов
- 23 мар 2016, 13:55
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Материал бака бойлера Baxi Premier Plus
- Ответы: 6
- Просмотры: 4648
- 23 мар 2016, 11:37
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Материал бака бойлера Baxi Premier Plus
- Ответы: 6
- Просмотры: 4648
Материал бака бойлера Baxi Premier Plus
Подскажите, из какой нержавейки сделан бак (AISI304, 316, 321...) и какая толщина металла. Из какого материала теплообменник?
Есть ли фланец для очистки бака?
Очень скудная информация на сайте.
Есть ли фланец для очистки бака?
Очень скудная информация на сайте.
- 04 мар 2016, 16:55
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Я имел ввиду - модуляция мощности может плавно изменяться или имеет два фиксированных режима min и max?
- 04 мар 2016, 10:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Ясно, спасибо! А как у него работает алгоритм модуляции мощности горелки? Может есть у Вас какие наблюдения на этот счет?garry писал(а): У самого работает меньше 5 потому что на 5 свистит гад, пришлось занизить 3,5-4 где-то.
- 02 мар 2016, 16:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Все-таки кто-нибудь, из личного опыта настройки мин давления на этой модели, может сказать - работает ли котел на 2.9мбар?
- 01 мар 2016, 16:15
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
27143 Как написано в текущей инструкции, так должно и быть...
Главное что бы то что "написано" не было связано с "особенностями" перевода/понимания первоисточника...
А вот почему мин давление 5мбар только у моделей 1.230 i - iN и 1.300 i - iN ( у остальных - 2.9 )так никто и не смог ответить ...
Главное что бы то что "написано" не было связано с "особенностями" перевода/понимания первоисточника...
А вот почему мин давление 5мбар только у моделей 1.230 i - iN и 1.300 i - iN ( у остальных - 2.9 )так никто и не смог ответить ...
- 01 мар 2016, 15:10
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
27140 Инструкция с итальянского сайта от 03.11.2011.
http://www.baxi.it/docs/Slim_manuali.zip
В этой инструкции другая картинка - в примечании написано "5мбар=заводская калибровка". Все таки я думаю что минимум не изменился - 2.9мбар и котел как и указано в характеристиках модулирует от 11.8кВт ...
http://www.baxi.it/docs/Slim_manuali.zip
В этой инструкции другая картинка - в примечании написано "5мбар=заводская калибровка". Все таки я думаю что минимум не изменился - 2.9мбар и котел как и указано в характеристиках модулирует от 11.8кВт ...
- 01 мар 2016, 14:49
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
27137 скинте скан старой инструкции !
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
27136 давление для природного газа G20 как 2.9мбар - на горелке , а не в сети !
Ссылка на старую инструкцию. Скачана с этого сайта
https://cloud.mail.ru/public/8XvN/RTqMNwdaL
В ней указано мин давление на горелке ...
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
27136 давление для природного газа G20 как 2.9мбар - на горелке , а не в сети !
Ссылка на старую инструкцию. Скачана с этого сайта
https://cloud.mail.ru/public/8XvN/RTqMNwdaL
В ней указано мин давление на горелке ...
- 01 мар 2016, 13:17
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
27120 Минимальное давление на горелках на природном газе G20 составляет 5 мбар, при этом тепловая мощность указана как 16.3 квт. это для природного газа ;
27120 Хотя в тех. характеристиках указана минимальная мощность как 11.8 кВт - а это для сжиженного газа .
Итальянская инструкция предполагает ...
27120 Хотя в тех. характеристиках указана минимальная мощность как 11.8 кВт - а это для сжиженного газа .
Итальянская инструкция предполагает ...
- 01 мар 2016, 09:32
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
И еще: почему в старой инструкции мин давление на горелках указано как 2.9мбар а в новой уже 5.0 мбар? Что-то действительно изменилось в конструкции котла?
- 01 мар 2016, 08:20
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Вообщем, ничего не понятно. У него минимальное давление на горелках 5 мбар? Тогда в обоих инструкциях (и итальянской и русской) четко видно что мощность при этом равна 16.3 кВт. Хотя в тоже время в таблице 3а указан мин расход газа 1,43 м3/ч что примерно соответствует 12 кВт мощности ...
- 29 фев 2016, 19:04
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
- Ответы: 26
- Просмотры: 15720
Подскажите по минимальной мощности SLIM 1.230in
Подскажите пожалуйста, какая минимальная тепловая мощность у котла SLIM 1.230in? Читаю руководство пользователя, обратил внимание на таблицу 4b - Минимальное давление на горелках на природном газе G20 составляет 5 мбар, при этом тепловая мощность указана как 16.3 квт. Хотя в тех. характеристиках ...