Найдено 6 результатов

PIV
25 мар 2016, 16:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MainFour 24 Не держит температуру СО
Ответы: 1
Просмотры: 2115

MainFour 24 Не держит температуру СО

Здравствуйте!Горелка зажигается при 30 градусах, доводит до 60 и сразу тухнет. Периодически выскакивает ошибка E06.
PIV
23 мар 2016, 22:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Ответы: 7
Просмотры: 7459

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
PIV
22 мар 2016, 13:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Ответы: 7
Просмотры: 7459

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

GAZCONEC писал(а): Уксус?
Спасибо! Доковырял медной проволкой.

Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд:
Запустил, теперь Е06 показывает. Причём контур ГВС нормально работает, а отопление доходит до 62 и выключается, потом запускается при около 30. Батареи еле теплые
PIV
22 мар 2016, 09:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Ответы: 7
Просмотры: 7459

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

GAZCONEC писал(а): покавырять!
Ковырял, не выковыривается :(
PIV
21 мар 2016, 18:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Ответы: 7
Просмотры: 7459

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

27925 проверили
Открутил гибкий шланг от крана

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
27927 посмотреть..
Спасибо, пробую

Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
27927 продуть
Спасибо, точно он забился, поеду на шиномонтаж, попробую продуть

Отправлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Не ...
PIV
21 мар 2016, 16:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Ответы: 7
Просмотры: 7459

Mainfour 24 не подпитывается система отопления

Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает

Перейти к расширенному поиску