Найдено 8 результатов
- 05 апр 2016, 21:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как отрегулировать комнатный термостат
- Ответы: 5
- Просмотры: 4262
Как отрегулировать комнатный термостат
это как в соотношении к комнатному термометру и термостату что на термостате надо подкрутить если в комнате +25 а на термостате +22 и включает и выключает он на +21? не понятно?
- 05 апр 2016, 21:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
Я все понимаю но не хочется на пределе его гонять и тем более чтоб еще и клапан срабатывал, поэтому и спрашиваю.
- 05 апр 2016, 20:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
Спасибо про зеленый я догадался я имел в виду нормальное рабочее до какого предела а то оно до 2,5 все зелененькое
- 05 апр 2016, 18:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
тогда скажите какое нормальное должно быть давление в системе с бойлером? просто когда оно переваливает за 2 както стремно становится.
- 05 апр 2016, 16:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
Так до бойлера оно нормальное было в том то и дело и ни чего не прибавлялось , а батареи биметалл
- 05 апр 2016, 16:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
Сброшено, кран подпитки бойлера закрыт а кран ГВС в ванной открыт давление в бочке- 0, давление растет в прогрессии 0,1 бар в 2 часа и так до 2 с лишним. Температура стоит постоянная на СО -50, на ГВС -55., установлен датчик в бойлере и нагрев в основном замечен только после расхода воды. Так и с ...
- 05 апр 2016, 15:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Как отрегулировать комнатный термостат
- Ответы: 5
- Просмотры: 4262
Как отрегулировать комнатный термостат
Здравствуйте подскажите как можно отрегулировать комнатный термостат чтоб он работал по заданной температуре? показание установленное на термостате не совпадает с фактической температурой и котел все время включает горелку. термостат отключает и включает горелку на температуре около 21 градуса и на ...
- 05 апр 2016, 12:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Рост давления в системе
- Ответы: 12
- Просмотры: 6632
Рост давления в системе
Уважаемые форумчане и ГУРУ систем Baxi разъясните где косяк? котел луна 3 комфорт 1,310FI поставил бойлер премьер плюс 100 и пошел рост давления на манометре прибавляет по не многу. Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера), а сейчас при включении насоса сразу накидывает ...