насчёт паспортного давления, это ошибочное мнение
качать давление надо на 0.5-1 атм меньше, чем давление в системе, а у меня насос начинает работать при 3,5 атм
я ещё одну бяку у себя в общей водяной системе нашёл, засоряется РДМ и из-за этого некорректно работает скважной насос
Найдено 8 результатов
- 04 май 2016, 19:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
- 02 май 2016, 09:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Доброе время суток, уважаемые форумчане
разбудил меня сегодня, в столь раннее утро, не ребенок, а шум воды из расширительного бака системы ГВС
ВОТ ТАК ВСЕГДА, подумал я ....... приплыли, залил всю ванну и т.д
так вот, проблему с подпиткой системой ЦО я решил, надо менять БКН, купил себе LAPESSA ...
разбудил меня сегодня, в столь раннее утро, не ребенок, а шум воды из расширительного бака системы ГВС
ВОТ ТАК ВСЕГДА, подумал я ....... приплыли, залил всю ванну и т.д
так вот, проблему с подпиткой системой ЦО я решил, надо менять БКН, купил себе LAPESSA ...
- 15 апр 2016, 13:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Там нет магниевого анода, внутренняя бочка сделана из нержавейки aisi316L
- 15 апр 2016, 00:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
только что проверил давление, держится на той же отметке что и при закрытии контура ЦО на БКН (при начале испытания)
таким образом есть практически полная уверенность, что дело не в котле
теперь думаю, как сэкономить денег и починить то, что оффициалы говорят не чинится, а именно найти и устранить ...
таким образом есть практически полная уверенность, что дело не в котле
теперь думаю, как сэкономить денег и починить то, что оффициалы говорят не чинится, а именно найти и устранить ...
- 14 апр 2016, 21:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Нет, так нельзя
возможный выход из строя моего БКН из-за неправильной эксплуатации
заполнение: сначала наполняется контур ГВС, затем контур ЦО
слив: в обратной последовательности
Данные взяты из паспорта, а я об это не знал
и ещё: нельзя эксплуатировать контур ГВС БКН если в нём давление воды ниже ...
возможный выход из строя моего БКН из-за неправильной эксплуатации
заполнение: сначала наполняется контур ГВС, затем контур ЦО
слив: в обратной последовательности
Данные взяты из паспорта, а я об это не знал
и ещё: нельзя эксплуатировать контур ГВС БКН если в нём давление воды ниже ...
- 14 апр 2016, 17:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Да, Вы всё правильно поняли, 2 первых действия я сделал, затем перекрыл контур ЦО на БКН , прошло часа 3-4, сейчас посмотрел, давление в системе ЦО не растет, а наоборот потихоньку начало падать, я думаю это связано ещё и с тем, что система работает при закрытых кранах на батареях.
Теперь сижу и ...
Теперь сижу и ...
- 14 апр 2016, 14:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Попробую прояснить
Котел BAXI: соответственно в него ХВС (транзитом через бак ROCA) из него ГВС.
далее ГВС идет через бак косвенного нагрева ROCA 100 l, а далее на разбор воды.
в бак ROCA через группу безопасности , обратный клапан подается вода из центрального водопровода
Далее, вода центрального ...
Котел BAXI: соответственно в него ХВС (транзитом через бак ROCA) из него ГВС.
далее ГВС идет через бак косвенного нагрева ROCA 100 l, а далее на разбор воды.
в бак ROCA через группу безопасности , обратный клапан подается вода из центрального водопровода
Далее, вода центрального ...
- 14 апр 2016, 09:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
- Ответы: 24
- Просмотры: 11309
Помогите, сломал голову чиню себе ECO 3 COMPACT
Доброе время суток
Ситуация такова, в системе отопления стоит котел ECO 3 compact (с дополнительным расширительным баком на 8-12 литров)+бак косвенного нагрева
около недели назад обратил внимание на то, что происходит повышение давления в системе ЦО
для начала было проверено давление в ...
Ситуация такова, в системе отопления стоит котел ECO 3 compact (с дополнительным расширительным баком на 8-12 литров)+бак косвенного нагрева
около недели назад обратил внимание на то, что происходит повышение давления в системе ЦО
для начала было проверено давление в ...