Обмерзание дымохода и ошибка 03
Добрый вечер. Имею коаксиальный дымоход на Baxi луна 3 комфорт. Труба классическая коаксиальная с оголовком на выхлопе. Длина метр горизонтально. Дык в -25 и ниже раз в часов пять, впуск зарастает куржаком и забивается льдом. Выпадает ошибка 03. Приходится переться с чайником и отливать трубу. Есть ...
- 19 сен 2016, 11:03
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Фото обвязки. с обратки идет через газовый котел на подачу и проходит через эл.котел. Можно исключать котлы из системы. На гвс вода идет в газовый котел из него в бойлер. Либо минуя котел или бойлер к потребителям.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
ПС. Уличный датчик пока не подключал. Панель ...
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
ПС. Уличный датчик пока не подключал. Панель ...
- 19 сен 2016, 10:53
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Добрый день.
Опять с вопросами. Котел обвязал. Газ подвел. Только вот котел не включается. При включении в сеть котел несколько секунд гудит насосом, а потом все. В общем с проблемами по очереди :( Сделал обвязку.
1. Он у меня стоит в одной системе с электрокотлом. Я включил электрокотел ...
Опять с вопросами. Котел обвязал. Газ подвел. Только вот котел не включается. При включении в сеть котел несколько секунд гудит насосом, а потом все. В общем с проблемами по очереди :( Сделал обвязку.
1. Он у меня стоит в одной системе с электрокотлом. Я включил электрокотел ...
- 29 июн 2016, 06:16
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Ок спасибо
Сделаю запуск, приду с вопросами по настройке и датчикам.
Еще раз спасибо.
Сделаю запуск, приду с вопросами по настройке и датчикам.
Еще раз спасибо.
- 28 июн 2016, 12:18
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Добрый день.
Дали сегодня газ.
Вот вопрос. Через котел заведена вода для ГВС. Отопление еще в него не заведено (трубы не подключены). Т.к. котел двухконтурный я предположил что он сможет работать только на ГВС бкз подключения отопления. Но котел что-то запускаться не захотел (включили, выставили ...
Дали сегодня газ.
Вот вопрос. Через котел заведена вода для ГВС. Отопление еще в него не заведено (трубы не подключены). Т.к. котел двухконтурный я предположил что он сможет работать только на ГВС бкз подключения отопления. Но котел что-то запускаться не захотел (включили, выставили ...
- 23 май 2016, 16:11
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
- 22 май 2016, 16:23
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Да. слева либо перемычка либо термостат. Справа на клеммнике включена панель управления и там же на след.клемму уличный датчик вроде включается. Перемычки с завода слева не было. :cry: буду ставить. Спасибо.
еще момент- мне сказали что котлы вроде типа чувствительны условно к плюсу минусу, т.е. Фаза ...
еще момент- мне сказали что котлы вроде типа чувствительны условно к плюсу минусу, т.е. Фаза ...
- 20 май 2016, 07:11
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
т.е перемычку нужно ставить (с завода нет) если остается только панель. А уличный датчик включается в другой клемник, который рядом с клеммой для панели. Правильно я понял?
- 19 май 2016, 08:16
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Всем ДД. Вопрос возник. А в выносной панели управления термостат комнатный встроен? или это отдельная приблуда? На панели есть контакт на два провода (красные) и что то больше непонятно куда цеплять провода от клеммы 1-2 на схеме. :? Написано что если комнатного термостата нет, надо ставить ...
- 16 май 2016, 14:27
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
возник вопрос. На штатное место подпитки на котле, надо ставить заглушку, или там есть кран запертый по умолчанию?
- 14 май 2016, 12:47
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
все понял про параллель, спасибо. :) да, будут краны отсечки чтоб можно было котлы обходить на случай аварии.
термометров нет :( мысль врезать есть. чтоб понимать какая отдача тепла идет (я так понял что это важно при настройке котлов и скорости насоса.
Во вложении была картинка с инструкции- как ...
термометров нет :( мысль врезать есть. чтоб понимать какая отдача тепла идет (я так понял что это важно при настройке котлов и скорости насоса.
Во вложении была картинка с инструкции- как ...
- 13 май 2016, 20:23
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
28908 Совершенно верно. Обычно вполне хватает ШВВП 2х0,5. Но тянуть обычно недалеко приходится.
Витая пара пойдет т.е.?
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
28890 Схемку одним глазом посмотрел.
1. Котлы нужно поставить не последовательно, а параллельно друг другу.
2. На схеме у Луны ...
Витая пара пойдет т.е.?
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
28890 Схемку одним глазом посмотрел.
1. Котлы нужно поставить не последовательно, а параллельно друг другу.
2. На схеме у Луны ...
- 12 май 2016, 17:48
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
- Ответы: 21
- Просмотры: 17127
обвязка котла Luna 3 comfort нужна консультация
Добрый день.
Имеем схемку отопления на эл. котле Руснит 12 кВт (см.вложение) и ГВС по временной схеме в виде эл. бойлера на 2.5 квт и 80 литров.
Нужно добавить газовый котел в схему отопления и ГВС и сделать уже все по человечески на постоянной основе прибрать сопли доустановить приборы или краны и ...
Имеем схемку отопления на эл. котле Руснит 12 кВт (см.вложение) и ГВС по временной схеме в виде эл. бойлера на 2.5 квт и 80 литров.
Нужно добавить газовый котел в схему отопления и ГВС и сделать уже все по человечески на постоянной основе прибрать сопли доустановить приборы или краны и ...