Найдено 2 результата
- 20 авг 2016, 20:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом
- Ответы: 4
- Просмотры: 3099
Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом
После экспериментов выяснилось, что если кран закрывать плавно, то насос не тактует. Может обратный клапан перед насосом надо поставить? У меня не стоит.
- 20 авг 2016, 16:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом
- Ответы: 4
- Просмотры: 3099
Цикличное срабатывания повышающего насоса ХВС перед котлом
Добрый день, уважаемые Гуру!
Снизилось давление ХВС на входе в квартиру до 2 бар, котел стал перегревать воду на ГВС. Поставил на входе в дом повысительный насос VPA 15-90G с +1 атмосферой. Котел перестал бесконтрольно повышать температуру, но теперь после выключения горячей воды насос подкачки ...