Найдено 5 результатов
- 19 сен 2016, 13:25
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Ошибка E 25 ecofour 24
 - Ответы: 8
 - Просмотры: 5270
 
Ошибка E 25 ecofour 24
Спасибо за ссылку.
					- 19 сен 2016, 10:53
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Ошибка E 25 ecofour 24
 - Ответы: 8
 - Просмотры: 5270
 
Ошибка E 25 ecofour 24
Я тоже грешил на систему отопления, но в данный момент я её перекрыл и включил котёл только на гвс и все равно ошибка. Насос работает,  воздух спущен. Я так понял либо датчик либо плата, а вот как проверить датчик не знаю.
					- 19 сен 2016, 08:36
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Ошибка E 25 ecofour 24
 - Ответы: 8
 - Просмотры: 5270
 
Ошибка E 25 ecofour 24
Стоит и стояла на минимуме.
					- 19 сен 2016, 08:06
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Ошибка E 25 ecofour 24
 - Ответы: 8
 - Просмотры: 5270
 
Ошибка E 25 ecofour 24
Как я уже писал выше весь контур проверил все чисто, засоров нет.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Воздух тоже спустил.
					Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Воздух тоже спустил.
- 18 сен 2016, 21:15
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Ошибка E 25 ecofour 24
 - Ответы: 8
 - Просмотры: 5270
 
Ошибка E 25 ecofour 24
Доброе время суток! Помогите!!! Установил котел , отоплением не пользовался только гвс все работало хорошо. Через два дня подключился контур отопления (все новое) котел работал пару часов в режиме отопления и выдал ошибку E 25 (нет циркуляции воды) при включении начинает работать насос 2-3 секунду и ...