Найдено 10 результатов

okcanakuz
19 окт 2016, 08:24
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.
Ответы: 8
Просмотры: 6414

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Да ладно, не то что бы ткнула, а так, намекнула. :oops:
спасибо, что ткнули к кому обратиться ;)
okcanakuz
18 окт 2016, 23:15
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.
Ответы: 8
Просмотры: 6414

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

СП называется СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА. Он еще не вышел. Ничего нового там нет... кроме расчета, да и тот с ошибками. Но хоть что-то, чем можно будет руководствоваться.
okcanakuz
18 окт 2016, 16:06
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.
Ответы: 8
Просмотры: 6414

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

32125 Странно что Вы написали на форум.... :o
Ничего странного. Не прошло и дня, как вы мне ответили. Уже плюс. Я услышала ваше неофициальное мнение. А писать запрос надо по всем правилам, на нужной бумажке, заверять ее и пр. Лелеяла себя надеждой, что можно обойтись без бумажной возни.
32125 ...
okcanakuz
18 окт 2016, 14:09
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.
Ответы: 8
Просмотры: 6414

Рекомендации BAXI при присоединении более 8 котлов.

Здравствуйте! Обращаюсь к представителям BAXI.
С некоторых пор мы (проектировщики теплотехники в местном проектном институте) стали подключать к одному коллективному дымоходу 9-10 котлов. Котлы из проекта в проект лепим везде в жилье Эко Фур, теперь Эко Хом 24квт с закр. камерой сгорания. Труба ...
okcanakuz
13 окт 2016, 16:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ответы: 10
Просмотры: 7041

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Спасибо всем за участие! Проблема решена путем "накачки" расш. бака, установки редуктора давления и манометров (теперь я знаю какое давление в водопроводе- почему-то больше заявленного в Водоканале).
okcanakuz
07 окт 2016, 15:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ответы: 10
Просмотры: 7041

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Придется вспомнить. Получается проблема в баке? Всего 2 месяца пожил.
okcanakuz
07 окт 2016, 15:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ответы: 10
Просмотры: 7041

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

31618 Бак накачайте до давления холодной воды (или чуть больше), а не то так вы теряете рабочий объем...
А горелка пусть себе клацает, поддерживает температуру, падающую из-за рециркуляции... Теоретически можно увеличить гистерезис регулятора температуры, но это надо лезть в газовый клапан ...
okcanakuz
07 окт 2016, 14:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ответы: 10
Просмотры: 7041

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

часто - это как?
с интервалом 10 мин без водоразбора (при работающем насосе на циркуляцию)

при разборе воды или нет?
без водоразбора

31612 а насколько? - поразмыслите вслух..
Расчет расш бака.pdf см приложение

31612 на сколько литров, где стоит? - схемка или фото..какое давление воздуха в ...
okcanakuz
07 окт 2016, 12:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.
Ответы: 10
Просмотры: 7041

SAG 155T часто включается/выключается при отсутствии водоразбора.

Здравствуйте! 2 месяца назад в частном доме поставили бойлер SAG 155T (новый, но ждал своего часа около 2х лет). Не уверена, что это неисправности, поэтому пишу сюда. Да, оговорюсь, устанавливали сами газовщики, поставили на ТО. беспокоит:
1. Часто включается-выключается горелка при отсутствии ...

Перейти к расширенному поиску