Найдено 5 результатов
- 07 фев 2017, 23:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение давления при отключении электричества
- Ответы: 5
- Просмотры: 15015
Падение давления при отключении электричества
Закрыл все вентили, вырубил из розетки котел, ждал 30 мин, давление не упало, после открыл кран обратки отопления - мгновенно упало давление и закапало с батареи радиатора. фото прилагаю и как оказалось, что в том месте даже ржавый след, который я не замечал. спасибо за помощь в дистанционной ...
- 07 фев 2017, 07:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение давления при отключении электричества
- Ответы: 5
- Просмотры: 15015
Падение давления при отключении электричества
Да проверяли, стравливали излишек с помощью ниппеля, сливали воду до конца, подкачивали ручным насосом
- 04 фев 2017, 19:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение давления при отключении электричества
- Ответы: 5
- Просмотры: 15015
Падение давления при отключении электричества
Котел baxi mainfour 240f. При отключении электричества падает давление до 0. При каждом таком случае с помощью впускного клапана при не отключенном от сети котле повышаю давление и котел включается.
1) Это норма или все таки есть проблема в системе?
2) Неделю назад приходили специалисты и проводили ...
1) Это норма или все таки есть проблема в системе?
2) Неделю назад приходили специалисты и проводили ...
- 10 ноя 2016, 06:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е10
- Ответы: 3
- Просмотры: 3477
Ошибка Е10
с помощью плоскогубц удалось прокрутить этот черный вентиль и установить давление в зеленой зоне (ровно у единицы), вентиль закрутил обратно (но уже без плоскогубц-руками). котел заработал
с левой подводящей трубки с металлической гайки сразу начали капать капли воды (периодичность 1 капля в 10 ...
с левой подводящей трубки с металлической гайки сразу начали капать капли воды (периодичность 1 капля в 10 ...
- 09 ноя 2016, 21:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е10
- Ответы: 3
- Просмотры: 3477
Ошибка Е10
Котел baxi mainfour 240f.
Пришел домой - электричества не было в доме. После включения ошибка Е10. Смотрю на манометр- давление на 0. В соответствии с инструкцией по эксплуатации пытаюсь с помощью крана заполнения системы отопления поднять давление (пытаюсь черный вентиль на фото крутить против ...
Пришел домой - электричества не было в доме. После включения ошибка Е10. Смотрю на манометр- давление на 0. В соответствии с инструкцией по эксплуатации пытаюсь с помощью крана заполнения системы отопления поднять давление (пытаюсь черный вентиль на фото крутить против ...