юрий я
02 дек 2016, 08:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

BAXI-Ural писал(а): Нету, нету! Тупые мы тут все!
Уважаемый я никого тупым не назвал. Я спрашивал про спецов которые знают про этот супер современный котел с тараканами в голове. А то что вы сделали выводы про всех, это ваше личное мнение. По моему форум этот создан не для ругани а для решения проблем. :)
юрий я
29 ноя 2016, 14:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Как настроить котел так, чтоб горелка включалась при падении температуры на 5 градусов и включалась при достижении температуры + 5 градусов от заданной в СО. В данный момент работает по алгоритму с установленной паузой 5 минут.
юрий я
26 ноя 2016, 13:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

"Шипение" - признак возможной проблемы с теплообменником: дефект либо отложения. И в этом есть "криминал"...
Что-же до вашего непонимания алгоритма работы котла, то по простому: ваш котел спроектирован с очень большой степенью безопасности.
Он периодически постоянно самотестируется. Тесты не ...
юрий я
26 ноя 2016, 10:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Температура на котле выставлена 55 град. Время ожидания до нового включения в режим отопления (F 11) 5 минут. При этом котел нагревает теплоноситель до 60 град. и уходит в режим ожидания на 5 минут. При этом температура падает где то до температуры 45-42 град. Цикл снова повторяется. Далее открываем ...
юрий я
16 ноя 2016, 14:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Сервисники уже приходили. Писал выше что меняли, настраивали, не помогло. Убавляли F 45 до 10 не закипает только если температура на СО стоит 49 град. Но если температуру СО ставить выше 50 градусов то закипает. И выдает ошибку Е 65.Такое происходит после частого открывания и закрывания крана ГВС ...
юрий я
16 ноя 2016, 10:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды
Ответы: 17
Просмотры: 12159

ЭКО КОМПАКТ 24 F шипит после выключения горячей воды

Проблема с котлом Эко Компакт 24 F как на видео и на описании как у maxf http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=4085&p=33544#p26595 . Вопрос №1? Как отключит эту не нужную функцию ? Не понимаю зачем включать горелку при переходе в систему отопления ели температура в системе отопления на ...