Найдено 7 результатов

RoMan_V
12 июн 2024, 17:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: После гроз не включается отопление
Ответы: 6
Просмотры: 1896

После гроз не включается отопление

Мужчины, огромная вам благодарность за дельные советы. Попробую на период гроз использовать старую плату с вышеописанным "колхозом". Спишу с неё параметры. И если не найду ремонтника среди знакомых буду заказывать новую к следующей зиме.
RoMan_V
11 июн 2024, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: После гроз не включается отопление
Ответы: 6
Просмотры: 1896

После гроз не включается отопление

Ткните носом, пожалста, где этот опэнтерм разъём находится.
Тестером "прозвонил" линию термостата. Он замыкает цепь надёжно.

Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
Двухштырьковый разъём штырьками вверх это видимо и есть опентерм?

Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Да видимо я угадал. Одел ...
RoMan_V
08 июн 2024, 16:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: После гроз не включается отопление
Ответы: 6
Просмотры: 1896

После гроз не включается отопление

Есть котёл Baxi Main5f18.
Работал всю зиму хорошо.
Режимы никто не менял.
Недавно была гроза. После замечено:
Котел не греет отопление. Нагрев водоснабжения работает. При этом и температура в отопление немного растёт: с 26 до 33 примерно.
"На котле" установлен термостат механический, щёлкает ...
RoMan_V
08 дек 2016, 19:42
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
Ответы: 6
Просмотры: 25444

Наполнение системы водой (выпуск воздуха)

Ну всё, запустились. Газовик сам чего то похимичил. После его химии внутри котла насос ещё наверное около 2 часов изредка (раз в 3-7 минут) пошушукивал воздухом.
Сейчас вроде всё устаканилось. Давление упало с 1.3 до 1. Воды добавили (давление восстановили). Всё отлично, дома тепло.
RoMan_V
04 дек 2016, 15:38
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
Ответы: 6
Просмотры: 25444

Наполнение системы водой (выпуск воздуха)

34663 - на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Какими трудностями может обернуться избыточная мощность котла?

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
34677 автоматический воздухоотводчик находится на насосе, перед заполнением системы его нужно было открыть.
кроме того воздух может остаться в ...
RoMan_V
04 дек 2016, 15:30
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
Ответы: 6
Просмотры: 25444

Наполнение системы водой (выпуск воздуха)

34663 - на 20 м 18 кВт котел не многовато ли ?
Котёл выбран любительским способом (за большую мощность меньшие деньги). Может и многовато, но в планах увеличить площадь обогрева (да и помещение с не очень хорошей теплоизоляцией)

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
34663 - это работа ...
RoMan_V
04 дек 2016, 09:34
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Наполнение системы водой (выпуск воздуха)
Ответы: 6
Просмотры: 25444

Наполнение системы водой (выпуск воздуха)

Здравствуйте.
Собрали систему из полипропилена (20 труба) площадь отопления метров 20 кв. всё на первом этаже.
Котёл самая высокая точка.
Вопрос:
При наполнении водой нужно ли выпускать воздух из самого котла? (в инструкции нигде про выпуск воздуха из котла не нашёл)
Наполнение сконструировано и ...

Перейти к расширенному поиску