BAXI - Volga , а эта плата продается отдельно от самого регулятора QAA73? и что бы ее можно было использовать с Кромшродером нужно покупать еще дополнительно переходное устройство CoCo OT-CAN?
Вообще есть смысл в покупке этого девайса или мне проще напрямую подключить к плате котла внешнюю ...
Найдено 18 результатов
- 10 апр 2017, 18:17
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
- 03 апр 2017, 18:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
Подключение внешней автоматики
В жизни я себе представляю это по-другому. Подключаем внешнюю автоматику, устанавливаем на котле регулятор температуры на максимум. Температуру определяет внешняя автоматика и подает сигнал на вкл или выкл горелки котла. Котел включается, начинает работать на полную, так как регулятор в максимальном ...
- 03 апр 2017, 17:28
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
Подключение внешней автоматики
39473 Модуляцию по мощности котел сам осуществит..А температуру задавать на котле..обычно это максимальная температура..
Что вы называете в данном случае модуляцией - включение котла на полную? по достижению требуемой температуры внешняя автоматика его просто выключает, горелка при этом не ...
Что вы называете в данном случае модуляцией - включение котла на полную? по достижению требуемой температуры внешняя автоматика его просто выключает, горелка при этом не ...
- 03 апр 2017, 10:43
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
Подключение внешней автоматики
А ведь получается, что на самом деле никакой модуляции у котла не будет при установке внешнего контроллера, при поступлении сигнала от контроллера котел просто включится на максимальную мощность, а потом выключится, средних режимов и плавной модуляции не будет, так?
Как я понимаю на плате нет ...
Как я понимаю на плате нет ...
- 30 мар 2017, 17:48
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
Подключение внешней автоматики
Спасибо за ответы
При этом горелка будет модулироваться автоматикой котла? Не знаю в тему или нет, но пишут, что E8 имеет дискретное управление и не может плавно модулировать пламя и, вроде как, ставят конвертор CoCo OT-CAN для этого? Правильно я понимаю, что для того что бы плавно регулировать ...
При этом горелка будет модулироваться автоматикой котла? Не знаю в тему или нет, но пишут, что E8 имеет дискретное управление и не может плавно модулировать пламя и, вроде как, ставят конвертор CoCo OT-CAN для этого? Правильно я понимаю, что для того что бы плавно регулировать ...
- 30 мар 2017, 13:14
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение внешней автоматики
- Ответы: 14
- Просмотры: 8767
Подключение внешней автоматики
Добрый день!
Имеется Baxi Slim 1.400 iN
Помогите разобраться, куда нужно подключить на плате котла Baxi провода от контроллера, которые управляют первой и второй ступенью горелки котла? контроллер должен управлять электродами поджига 1ой и 2ой ступени, так?
baxi.jpg
На примере контроллера KS _0634 ...
Имеется Baxi Slim 1.400 iN
Помогите разобраться, куда нужно подключить на плате котла Baxi провода от контроллера, которые управляют первой и второй ступенью горелки котла? контроллер должен управлять электродами поджига 1ой и 2ой ступени, так?
baxi.jpg
На примере контроллера KS _0634 ...
- 07 дек 2016, 19:24
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34906 -поставьте насосы с частотным управлением , желательно с автоадаптом !
Поставить насосы Альфа2 в контурах отопления я и собирался, они будут менять свои расходные характеристики, но ставить Альфу2 до гидрострелки в режим автоадапта я слышал нельзя, так как например в случае, если засорится ...
Поставить насосы Альфа2 в контурах отопления я и собирался, они будут менять свои расходные характеристики, но ставить Альфу2 до гидрострелки в режим автоадапта я слышал нельзя, так как например в случае, если засорится ...
- 07 дек 2016, 18:58
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
Я считал для Московского региона на Твнутр=+24 и Тза бортом -30. А вот если посчитать для Тза бортом +10, то теплопотери получаются около 12 кВт. А минимальная тепловая мощность котла BAXI SLIM 1.400 iN пишут 20,6кВт, значит осенью у меня он будет видимо тактовать?! Я с вами согласен, что в идеале ...
- 07 дек 2016, 17:49
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34889 Ой! Чо-й то? Откуда вы берете 177кВт, если от котла получаете только 160? Это-ж нобелевка!
А откуда у вас 160 получилось? я считал как Q=7,6*20/0,86=177. Там в примере вообще написано, что котлы берут по 49кВт и расход должен быть 4,2кубм/час,а не 6,4 до ГК. я не по той формуле считаю ...
А откуда у вас 160 получилось? я считал как Q=7,6*20/0,86=177. Там в примере вообще написано, что котлы берут по 49кВт и расход должен быть 4,2кубм/час,а не 6,4 до ГК. я не по той формуле считаю ...
- 07 дек 2016, 17:00
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
1.В примере не указывалось, что насосы встроенные, я думал, что подобрать можно любой.
2. Но появляется вопрос, зачем котел брать на 20кВт, если нужно 40кВт? это как работает, к вопросу о сохранении энергии? видимо вот тут я и не понимаю чего-то очень важного.
В примере общий расход До ГидСтр =6 ...
2. Но появляется вопрос, зачем котел брать на 20кВт, если нужно 40кВт? это как работает, к вопросу о сохранении энергии? видимо вот тут я и не понимаю чего-то очень важного.
В примере общий расход До ГидСтр =6 ...
- 07 дек 2016, 15:59
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34879 Ваше понимание наличия гидроразделителя для начала !
Если коротко, то она позволяет исключить влияние зональных насосов друг на друга.
34878 - насосы подбираются по двум хар-кам расход и напор ,что не понятно это гидравлический расчет его окончание дает вам две хар-ки !
Ок, всё правильно ...
Если коротко, то она позволяет исключить влияние зональных насосов друг на друга.
34878 - насосы подбираются по двум хар-кам расход и напор ,что не понятно это гидравлический расчет его окончание дает вам две хар-ки !
Ок, всё правильно ...
- 07 дек 2016, 15:06
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
Забудьте про ванну, раз вы так придираетесь.Объяснений я так и не услышал, только высказывания, что я не так понимаю. для этого тут и пишу, что бы объяснили. Вопрос был простой, почему так были подобраны насосы в примере и почему такой режим работы гидрострелки считается нормальным, ответа на ...
- 07 дек 2016, 13:37
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34850 Попробуйте для себя ответить на вопрос- что значит котел работает впустую, только сжигается газ? Куда уходит тепло полученное при сжигании газа? в другой мир? :?: :idea:
Как это куда? уходит в нагревание остывшей обратки второй раз! это всё равно что лежать в теплой ванне с открытым краном ...
Как это куда? уходит в нагревание остывшей обратки второй раз! это всё равно что лежать в теплой ванне с открытым краном ...
- 07 дек 2016, 10:26
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34818 Но вот с чего вы решили, что неправильно? Ну и что, что "меньше-больше", что из этого следует, попробуйте объяснить себе.
Вы выхватываете какой-то фрагмент информации, но не понимаете физической сути, логики в общем...
Так я уже писал, что с моей точки зрения неправильно, когда остывшая вода ...
Вы выхватываете какой-то фрагмент информации, но не понимаете физической сути, логики в общем...
Так я уже писал, что с моей точки зрения неправильно, когда остывшая вода ...
- 06 дек 2016, 18:47
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Какой выбрать режим отопления
- Ответы: 4
- Просмотры: 15248
Какой выбрать режим отопления
34805 Можно 85/65/20 - наименьшие первичные затраты на радиаторы. но если в перспективе (наверное далекой) ставить конденсационный котел, то возможно имеет сейчас смысл потратиться на более габаритные радиаторы....
О другом котле пока речи не идет.
А с точки зрения экономии? При режиме 85/65/20 ...
О другом котле пока речи не идет.
А с точки зрения экономии? При режиме 85/65/20 ...
- 06 дек 2016, 18:17
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
34802 Насосы котлового контура подбираются исходя из допустимой температурной дельты на котле (как правило это 20С). Например, для котла 50 кВт нужна циркуляция 2.15 куб.м/час, вот такой и нужно подбирать насос у учетом гидросопротивления самого котла, подводок до стрелки и самой стрелки.
Особый ...
Особый ...
- 06 дек 2016, 16:16
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Какой выбрать режим отопления
- Ответы: 4
- Просмотры: 15248
Какой выбрать режим отопления
Добрый день, планирую спроектировать радиаторную систему отопления!
Подскажите, на какой режим отопления ориентироваться при проектировании отопления? Например, при выборе радиаторов, фирма Керми указывает европейский стандарт 75/65/20, другие источники указывают 80/60/20, третьи еще какие им ...
Подскажите, на какой режим отопления ориентироваться при проектировании отопления? Например, при выборе радиаторов, фирма Керми указывает европейский стандарт 75/65/20, другие источники указывают 80/60/20, третьи еще какие им ...
- 06 дек 2016, 15:58
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Гидрострелка
- Ответы: 40
- Просмотры: 24590
Гидрострелка
Добрый день!
Много написано про гидрострелку, но нигде не написано четко и ясно!
Например , если почитать статью про гидрострелку, написанную тех директором представительства BAXI Сергеем Федотовичем, то там приведен пример: http://www.baxi.ru/upload/iblock/d2c/primenenie-gidravlicheskikh ...
Много написано про гидрострелку, но нигде не написано четко и ясно!
Например , если почитать статью про гидрострелку, написанную тех директором представительства BAXI Сергеем Федотовичем, то там приведен пример: http://www.baxi.ru/upload/iblock/d2c/primenenie-gidravlicheskikh ...