Найдено 2 результата

astrovlad
14 дек 2016, 14:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Постциркуляция вентилятора
Ответы: 2
Просмотры: 2354

Постциркуляция вентилятора

7 лет назад еще по гарантии меняли пневмореле, а год назад датчик протока горячей воды. Месяца 3-4 назад продувал ртом через трубку от пневмореле устройство Вентури(чем-то засорилось), ну и раз в 1-2 года подкачиваю расширительный бак до нормального давления в 0.5 бар. И все.
astrovlad
14 дек 2016, 13:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Постциркуляция вентилятора
Ответы: 2
Просмотры: 2354

Постциркуляция вентилятора

Котел BAXI MAIN DIGIT 24Fi. Котел работает 8 лет. Серьезных проблем не было. Пару месяцев назад заметил, что в любом режиме отсутствует
постциркуляция вентилятора. После отключения горелки сразу же выключается вентилятор, хотя раньше он продолжал еще работать 20-30 секунд. В остальном все работает ...