Найдено 3 результата
- 05 янв 2017, 12:21
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
- Ответы: 13
- Просмотры: 29178
Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
Произвел замену ИБП Теплоком 600 на Теплоком 1000. Проблема некорректного переключения котла с резервного режима на основной устранена. ИБП обеспечивает корректную работу котла во всех режимах. Единственное, что on-line режим требует постоянной работы вентилятора источника (у 600-го вентилятор ...
- 14 дек 2016, 16:01
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
- Ответы: 13
- Просмотры: 29178
Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
Первый звонок в "Бастион" - рекомендовали подключить к ИБП лампу накаливания. Второй звонок - предложили выслать блок на проверку, сообщив, что с большой вероятностью он же вернется назад в неизменном виде.
- 14 дек 2016, 13:52
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
- Ответы: 13
- Просмотры: 29178
Помогите советом! Baxi EcoFour 24 и ИБП Teplocom - 300
Возникла проблема. Котел LUNA Duo-tec+ 1.24. Схема подключения: Сеть - Теплоком 600 - Теплоком GF (отсутствует заземление) - котел.
Выключаем сеть, котел переходит на резервное питание, включаем сеть, котел продолжая работать отказывается полноценно гонять воду по контуру (подача горячая, обратка ...
Выключаем сеть, котел переходит на резервное питание, включаем сеть, котел продолжая работать отказывается полноценно гонять воду по контуру (подача горячая, обратка ...