Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев

Вообще данный насос включается вместе с бойлерным, но думаю это ошибка монтажников. Отключил его, температура гвс стала повышаться. Котел после 2 дней испытаний с новым датчиком ошибок не выдавал, так что надеюсь что проблема решилась. Спасибо всем за содействие.
Федор
19 июн 2017, 20:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев
Ответы: 5
Просмотры: 7289

Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев

Спасибо за советы. Проблема решилась заменой датчика температуры на менее чувствительный (от baxi main four, красный). Либо полетел старый датчик, либо что еще, но после замены котел не уходит в перегрев даже на 100% мощности.
Надеюсь проблема решена, если будут новости, напишу.
Посоветуйте ...
Федор
19 июн 2017, 00:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

В итоге не отписался о решении проблемы вовремя, прошу извинить. Может кому-то поможет в дальнейшем. Котел банально был засорен, конкретно теплообменник. Залили чистюлей, погоняли, проблема решилась. Вода стала попадать в батареи и мы пережили тридцатиградусные морозы без проблем. Спасибо всем кто ...
Федор
19 июн 2017, 00:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев
Ответы: 5
Просмотры: 7289

Baxi slim 1620 - ошибка блокировки газа и перегрев

Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Имеется котел Baxi slim 1620 in.
В предыдущем посту около полугода назад, сталкивался с проблемой недостаточного нагрева теплоносителя, решилось прочисткой котла. После этого все работало как часы.
С наступлением тепла было выключено отопление, переход котла на ...
Федор
16 дек 2016, 00:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Плохая циркуляция не должна быть, тепло (хоть небольшое) доходит до всех батарей дома.
T.RISC off, T.OFF off, пробовал второй поменять на ОН, без толку.
На датчик температуры больше не грешу, сопротивление в норме. Думаю фишка в том, что он вмонтирован в первую секцию теплообменника, то есть, ту ...
Федор
15 дек 2016, 15:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Поверил сопротивление на датчике внутри котла, при 80 градусах на панели показывает 1230 ом.
Включил режим ГВС, котёл работает дольше и труба подачи намного горячее
Федор
15 дек 2016, 00:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

спасибо, завтра проверю, отпишусь как будут новости.
Федор
15 дек 2016, 00:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

еще один вопрос от новичка - а где он находится, этот датчик? Не могу найти нигде его положение на моем котле... :unknown:

Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Я конечно очень извиняюсь за дождь вопросов, но уже весь интернет перелазил и нигде не нашел где его искать на каком-либо котле из моей ...
Федор
15 дек 2016, 00:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

RADAR писал(а): вместо того, чтобы лить воду на форуме, уже бы датчик проверили бы..а то может..не может..ромашку тут устроили..
Подскажите, как проверить датчик!
Федор
14 дек 2016, 23:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

А туда мог кто-то залезть без вас? Как я понял, раньше ведь котел грел нормально...

Мог, котел под моей ответственностью с лета. Прошлой зимой знаю что все было плохо. Я просто не собственник на данном объекте.
Трубу в режиме ГВС пощупаю. А вот датчик как можно проверить, подскажите пожалуйста ...
Федор
14 дек 2016, 23:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Нашел вот это в инструкции котла. Может ли проблема скрываться в неправильном положении этих переключателей? А конкретно, положении ОН на T.RISC или T-OFF?
При T-RISC ON, лампочка 80 градусов не будет зажигаться при 40-45 градусах?

13. Регулировки на основной электронной плате
Положение «OFF ...
Федор
14 дек 2016, 23:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Рукой трубу подачи после котла щупал, не холодная, но и не обжигающая. В режиме ГВС, бойлер большой (сейчас не перед глазами, не могу сказать на сколько литров), но за пару часов нагревал полностью холодную воду до 50-55 градусов. ГВС без нареканий, при длительном использовании горячей воды ее ...
Федор
14 дек 2016, 23:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Не знаю, что тут еще можно интерпретировать... Облазил всю систему отопления, везде вода теплая. Котел мощный, должно все быть огненное, а даже самые первые батареи по контурам еле тепленькие. На индикаторе 80 градусов, а на выходе сразу после котла - 40 от силы.
Федор
14 дек 2016, 22:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель
Ответы: 20
Просмотры: 14473

Котел Baxi Slim 1620in недостаточно греет теплоноситель

Добрый день, уважаемые специалисты!
Уже около месяца борюсь с проблемой недостаточного обогрева системы отопления с котлом Baxi Slim 1620. Описываю проблему, заранее извиняюсь за непрофессионализм.
Система отопления в частном доме, закрытая, 5 контуров, отопление двухтрубное (подача и обратка ...