Найдено 4 результата

seoevent
21 дек 2016, 14:37
Форум: Электрокоммутация
Тема: Вопрос по дополнительныму насосу
Ответы: 12
Просмотры: 7669

Вопрос по дополнительныму насосу

Большое спасибо за ответы. Появляется ясность. Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
seoevent
21 дек 2016, 10:04
Форум: Электрокоммутация
Тема: Вопрос по дополнительныму насосу
Ответы: 12
Просмотры: 7669

Вопрос по дополнительныму насосу

Игорь-2 писал(а):Для ТП нужен смесительный узел с насосом,
Как понимаю схема верная?
seoevent
21 дек 2016, 09:35
Форум: Электрокоммутация
Тема: Вопрос по дополнительныму насосу
Ответы: 12
Просмотры: 7669

Вопрос по дополнительныму насосу

Спасибо. А батареи и теплый пол потянет насос котла? Не будет нагрузки сильной на него?
seoevent
21 дек 2016, 08:48
Форум: Электрокоммутация
Тема: Вопрос по дополнительныму насосу
Ответы: 12
Просмотры: 7669

Вопрос по дополнительныму насосу

Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.

Перейти к расширенному поиску