Найдено 7 результатов
- 18 фев 2017, 11:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Отписываюсь. Просто нужно было промыть фильтр грубой очистки на обратной линии.
- 05 фев 2017, 18:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Большое спасибо всем кто отозвался, особенно кто ответил по существу) Завтра поеду поменяю датчик температуры бойлера.
- 05 фев 2017, 18:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Ни фига себе! А что же было с бойлером?
- 05 фев 2017, 13:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Думал что в этом причина.
- 05 фев 2017, 13:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Ну так я его отключил установкой перемычки-5-7 на разъёме А10
- 05 фев 2017, 13:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Спасибо Виталий за ответ. Насос бойлера заменен месяц назад, бойлер вряд ли зарос, так как в работе всего 1.5 года, потенциометр ГВС на плате тоже согласен с вами что вряд ли, а вот датчик может действительно глючит..., но почему же иногда он начинает нормально отрабатывать?
- 05 фев 2017, 12:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim непонятное поведение
- Ответы: 14
- Просмотры: 12047
Baxi Slim непонятное поведение
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью. Ситуация не понятная. К котлу подключен бойлер и насос бойлера обвязан посредством комплекта для подключения с платой котла. Котёл выходит на максимальную мощность и греет бойлер. Независимо от положения регулятора ГВС на ...