Найдено 8 результатов
- 10 мар 2017, 20:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Так и нет утечки то. Колпачек то привинчен.
- 09 мар 2017, 23:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Это понятно что надо. Но ведь если вода идет, то мембране ведь конец? Ну выгручу, поменяю золотник, от замены бака это не спасет.
- 09 мар 2017, 21:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Проблеммы вкрутить нету. Со слов отца он не выкручиваеться. А то что через неработающий золотник идет вода, я сам видел. Или проблемма в золотнике и вода должна идти? 

- 09 мар 2017, 19:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Сверху на пипку ниппеля завинчен советский еще, металлический колпачек с прокладкой. Папа золотник выкрутить не мог, накачал и таким образом загерметизировал. Я как колпачек открутил, там зашипело (Золотник вообще не держит. Я и откручивал колпачек с целью попробовать выкрутить) и появились капли ...
- 08 мар 2017, 21:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Я как бы не хотел менять бак в котле. Была задумка вывести подводку на внешний котел из штатного места подключения.
И как насчет того что в случае установки внешнего бака, поведет себя штатный (Внутренний бак) в плане герметичности?
И как насчет того что в случае установки внешнего бака, поведет себя штатный (Внутренний бак) в плане герметичности?
- 08 мар 2017, 21:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
И врезать в систему минуя котел? То есть котловой даже не глушить? 3/8 нипель то не проблема раздобыть. А там к баку кородкая гибкая подводка идет?
- 08 мар 2017, 17:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Вы имеете ввиду стоковый или внешний бак?
- 08 мар 2017, 17:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
- Ответы: 32
- Просмотры: 17858
Котел Baxi Main 5 24F пидает давление
Добрый день, у меня та же проблема. Из ниппеля расширительного бака идет вода, что сигнализирует о порванной мембране. Собственно котел проработал два года. Брать новый бак как то неохота, ибо боюсь повторения. Суть вопроса, если я удлиню магистраль штатного расширительного бака и выведу наружу ...