Найдено 12 результатов

firsida
20 май 2013, 21:07
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Спасибо, поживем-увидим, пожарник порекомендовал клиенту использовать сущ. дымовой канал, а забор воздуха из помещения. Я пыталась им показывать рисунки с примерами устройства раздельных труб, бесполезно. По крайней мере моя совесть чиста, да и много нового и полезного узнала. Еще раз спасибо!
firsida
29 апр 2013, 14:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Спасибо.
firsida
29 апр 2013, 14:19
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

К самим котлам замечаний нет, котлы отличные. Кстати, наше предприятие еще и сервисный центр по их обслуживанию.
firsida
29 апр 2013, 13:33
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

я предлагала раздельные трубы - дымовую в дымоход, а забор воздуха с улицы, а он спорит, что дымоудаление и забор воздуха в одну дымовую, причем обе трубы длиной до дымохода. В руководстве по эксплуатации есть схемы дымоудаления по раздельным трубам, которые поднимаются выше крыши ( я имею ввиду ...
firsida
29 апр 2013, 11:34
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

не могу найти руководство по эксплуатации к этим котлам с открытой камерой сгорания.
Проблема такая-один дымовой канал не может использоваться для котла с открытой камерой сгорания и для котла с закрытой камерой.
Клиент дал мне копию руководства где нет ни одного слова про открытую камеру, а в ...
firsida
29 апр 2013, 08:42
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: BAXI Luna DUO-TEC 33
Ответы: 10
Просмотры: 7180

BAXI Luna DUO-TEC 33

Существуют ли котлы BAXI Luna DUO-TEC 33 с открытой камерой сгорания?
Из руководства по эксплуатации видно, что дымоход у него коаксиальный, а клиент утверждает, что этот котел с открытой камерой сгорания и хочет установить его в котельной в цокольном этаже где уже стоит один напольный котел BAXI ...
firsida
04 окт 2012, 17:13
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

Вы чего такой агрессивный? Наверное, мы просто друг друга недопоняли... :roll:

Просто размещение котла это одно, а как сделан дымоотвод другое...
Дымовые газы в идеале лучше выводить выше зоны ветрового подпора, при этом не забывать о кондесате, необходимости "ревизии", а это дорого... Из желания ...
firsida
03 окт 2012, 20:51
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

Должны быть соблюдены требования по минимальному расстоянию от уровня земли до оголовка дымохода. Если коаксиальный дымоход выбросить прямо над землей зимой будет заметать снегом и т.д. У нас в Чувашии требуют не менее двух метров.


У нас также, да и по правилам нашим требуется не меньше 2х м ...
firsida
03 окт 2012, 20:42
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

BAXI-Ural писал(а):firsida, ну и где в приведенной вами цитате ограничения на котлы с принудительным дымоудалением?
Нет, конечно есть ограничения на минимальную высоту выброса дымовых газов (кажется 2 метра), но это как запроектировать...

Вы чего такой агрессивный?
firsida
03 окт 2012, 20:41
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

Сергею Карасову
Требования к помещению мне известны. Меня волнует расположение дымохода по высоте от земли. Насколько мне известно и согласно нашему

СП 42-101-2003
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования ...
firsida
03 окт 2012, 20:12
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

Ярославу Грабику

6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного ...
firsida
03 окт 2012, 14:38
Форум: Старые темы
Тема: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Ответы: 13
Просмотры: 15900

Коаксиальный дымоход и цокольный этаж

Здравствуйте, я работаю проектировщиком в горгазе и наше предприятие является вашим сервисным центром. В последнее время меня усиленно убеждают, что котлы BAXI с коаксиальным дымоходом можно устанавливать в котельной частного жилого дома в цокольном этаже. Причем убеждает начальник службы ...

Перейти к расширенному поиску