в итоге разобрался: китайское реле оказалось бракованное, купил другое реле, теперь все работает.
Я не сразу понял, что на контактах для термостата замыкается ПОСТОЯННОЕ напряжение.
Найдено 3 результата
- 22 май 2017, 12:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Твердотельное реле вместо комнатного термостата
- Ответы: 5
- Просмотры: 3735
- 10 май 2017, 17:18
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Твердотельное реле вместо комнатного термостата
- Ответы: 5
- Просмотры: 3735
Твердотельное реле вместо комнатного термостата
Игорь-2, твердотельное реле проверил с помощью лампочки: включает и выключает, все ОК. Подключил китайское реле проверенное лампочкой, такая же ерунда. повторно не включается котел. 

- 02 май 2017, 10:50
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Твердотельное реле вместо комнатного термостата
- Ответы: 5
- Просмотры: 3735
Твердотельное реле вместо комнатного термостата
Всем привет!
Есть ли у кого-нить опыт использования твердотельное реле вместо (например, такое HHG1-1, 3-32VDC, 20A/440VAC (zero-cross)) вместо комнатного термостата для управления котлом?
Я попробовал подключить реле, при первом включении реле котле запускается, при отключении реле котел ...
Есть ли у кого-нить опыт использования твердотельное реле вместо (например, такое HHG1-1, 3-32VDC, 20A/440VAC (zero-cross)) вместо комнатного термостата для управления котлом?
Я попробовал подключить реле, при первом включении реле котле запускается, при отключении реле котел ...