Найдено 7 результатов

Alexander
10 июл 2017, 23:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

Поставили без договора. Родители заехали в дом и решили поменять оборудование. По соседям нашли сантехника, который 10 лет назад делал в этом доме отопление. Он посоветовал выше описанный вариант. Дети скинулись, сантехник все смонтировал. А объяснить в чем причина неполадок не может или некогда ...
Alexander
10 июл 2017, 21:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

Ярослав, денежек жалко на таких же профессионалов, которые развели на вот этот небюджетный вариант.
Посоветуй, как представитель Baxi по Уралу, к кому мне в Ростове обратиться?

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Теперь даже в ожидании профи, мне нужно понять самому, что не работает и/или за ...
Alexander
10 июл 2017, 20:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

возможно в этом списке вы найдете уточнение:))

Напольный газовый котел Baxi серия SLIM 1.490 iN - 1 шт.
Насосная установка Grundfos SCALA2 3-45 - 1 шт
Циркуляционный насос WILO Star-RS 25/8 - 5 шт
Насосная группа с термостатическим смесителем клапаном 1” без насоса BARBERI 02G02500X - 2шт ...
Alexander
10 июл 2017, 20:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

как организовано

Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
бойлер горячую воду готовит после первого запуска, а потом, когда первичный объем расходуется, перестает ее "готовить";
определяется это, когда кто-то находясь в душе сигналит о прекращении подачи теплой воды;
следом тесть спускается в ...
Alexander
09 июл 2017, 22:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

Спасибо за фотку.
Переслал тестю, будет ошибки фиксировать.
Касательно нагрева:
- затухание котла выявляется, когда перестает идти горячая вода

Почитал на форуме о заземлении и некой "фазозависимости". Так вот выяснил, что в бойлерной заземления почему-то нет. Хотя в доме оно есть.

Начать с ...
Alexander
09 июл 2017, 19:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

а как их читать, вернее, ГДЕ?
Alexander
09 июл 2017, 17:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Ответы: 18
Просмотры: 13197

Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет

Дорый день!
Требуется консультация по котлу Baxi SLIM 1.490 iN
Установили у родителей месяц назад, заменив старый.
Поработав несколько часов, гаснет...

Подскажите:
- в чем может быть причина?
- где "копать"?
- какая нужна дополнительная информация для постановки диагноза?

Увы, наш сантехник далек ...

Перейти к расширенному поиску