Котел работает на LPG, 37мбар, т.е. в "стандартных" условиях. Однако, проблема есть.BAXI-Ural писал(а): Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
Найдено 14 результатов
- 28 фев 2018, 17:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
- Ответы: 20
- Просмотры: 9343
Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
- 28 фев 2018, 14:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
- Ответы: 20
- Просмотры: 9343
Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
Что в Вашем понимании " нестандартное давление"?
- 13 фев 2018, 17:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
- Ответы: 20
- Просмотры: 9343
Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
Такой же котел. Была такая же проблема (видимо это их болезнь), но сервисники Baxi решили другим методом. Не могли бы Вы более подробно рассказать, что представляет из себя "проставка"? Изготовили своими силами?
- 11 дек 2017, 23:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
- Ответы: 30
- Просмотры: 15589
Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
сейчас +, был -.... без разницы...plehan писал(а): А какая температура у вас сейчас на улице ?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Может быть специалисты-форумчане выскажут мнение по вышеописанной ситуации....
- 11 дек 2017, 23:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
- Ответы: 30
- Просмотры: 15589
Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
45752 Работает ,нареканий нет ,редуктор КОГ 37мбр - у вас такое же давление подается ? Гула никакого нет . Была ошибка -133 попросил заказчика прислать мегавольтов -обнаружили, что клеймы заземления были окислены ,исправили больше проблем нет ,надеюсь и не будет .
Да, 37 мбр. Baxi настаивают, что ...
Да, 37 мбр. Baxi настаивают, что ...
- 11 дек 2017, 13:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
- Ответы: 30
- Просмотры: 15589
Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
45739 45736 Подскажите, котел работает от баллонов или газгольдер? - 3 баллона по 200 литров ,в прицепе ,закачали 450 литр.
При работе котла наблюдется ли низкочастотный гул?
У меня тоже котел Luna duo-tec + Новый котел установили 2 месяца назад. На пуско-наладочные работы пригласили официальных ...
При работе котла наблюдется ли низкочастотный гул?
У меня тоже котел Luna duo-tec + Новый котел установили 2 месяца назад. На пуско-наладочные работы пригласили официальных ...
- 10 дек 2017, 21:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
- Ответы: 30
- Просмотры: 15589
Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Подскажите, котел работает от баллонов или газгольдер?plehan писал(а): Котел запустили ,штатно все он сам проанализировал определил вид топлива СУГ . Подключили газоанализатор котел настроил себя сам в точности в соответствии с таб. значением из паспорта . Коптит на минимуме ,конденсат льётся !
- 31 июл 2017, 18:41
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
Да, в инструкции указано давление для сжиженного газа 37мбар. Но именно при уменьшении давления, гул пропадает.
Т.е. В итоге нужно просто уменьшить давление до мин(до исчезновения весьма неприятного гула) и никакого специалиста вызывать не нужно? Проблема не с газовым клапаном? Повторюсь система ...
Т.е. В итоге нужно просто уменьшить давление до мин(до исчезновения весьма неприятного гула) и никакого специалиста вызывать не нужно? Проблема не с газовым клапаном? Повторюсь система ...
- 31 июл 2017, 16:38
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
41601 41591 Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)? И как вы собираетесь это сделать? На клапане нет никаких точек регулирования...
А гудело то при каком давлении? При каком перестало?
Сам залезать в котёл не собираюсь ни в ...
А гудело то при каком давлении? При каком перестало?
Сам залезать в котёл не собираюсь ни в ...
- 30 июл 2017, 20:33
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
41596 так он в два раза дешевле чем ваша модель ?
Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.
41596 с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ...
Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.
41596 с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ...
- 30 июл 2017, 20:04
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
50л.plehan писал(а): а баллоны 200 литровые ?
В дальнейшем планируем перейти на газгольдер. Газобалонная установка - это временное решение. GOK показался дорогим на один сезон использования (хотя изначально выбирали тоже GOK), поэтому Cavana Group (с возможностью регулировки давления).
- 30 июл 2017, 19:31
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
Рампа на 4 баллона Cavagna Group 924splehan писал(а): - что у вас за модель ?
- 30 июл 2017, 19:11
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
Всем откликнувшимся спасибо! шумел действительно не насос. При уменьшении давления газа (регулируя редуктор газовой балонной установки), шум практически исчез. Вопрос в следующем.. Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)?
- 29 июл 2017, 15:55
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Первый запуск котла Baxi-проблема.
- Ответы: 19
- Просмотры: 11275
Первый запуск котла Baxi-проблема.
Уважаемые форумчане, нужен совет. Произвели первый запуск нового котла Baxi Luna Duo Teс (на сжиженном газе). Система отопления работает отлично, нареканий нет. Но при работе котла в районе циркуляционного насоса Wilo присутствует довольно сильный гул (которого явно не должно быть). При переключении ...