Никак не могу разобраться с настройками пульта QAA75.
Имеется котел Luna DuoTec MP1.50
Кнопками на котле регулируется температура подачи (выставлено в 55 гр).
После подключения пульта QAA75 к котлу (пульт висит на стене рядом с котлом) котел отказывается включать горелку.
Такое ощущение, что пульт ...
Найдено 11 результатов
- 27 фев 2025, 16:12
- Форум: Программирование настроек
- Тема: QAA75 как пульт котла
- Ответы: 1
- Просмотры: 2023
- 02 фев 2025, 18:20
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
- Ответы: 11
- Просмотры: 20558
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
230 V на контактах 6-7 в каком состоянии будет? При аварии? Или при нормальной работе?BAXI - Volga писал(а): 12 окт 2016, 12:31 колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
- 20 июн 2022, 17:36
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Duotec MP+QAA75+OZW672
- Ответы: 1
- Просмотры: 6476
Duotec MP+QAA75+OZW672
Возможно ли подключить к котлу Duotec MP одновременно пульт QAA75 и веб-сервер OZW672.
И то, и другое подключаются к контактам 2,3 колодки М2.
И то, и другое подключаются к контактам 2,3 колодки М2.
- 14 янв 2018, 18:55
- Форум: Программирование настроек
- Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
- Ответы: 5
- Просмотры: 3774
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
разобрались
дело не в датчике перегрева.
при подаче питания на котел он мониторит свою температуру, используя датчики подачи/обратки
если температура ниже порога (по моим наблюдениям) +5C, котел встает в ошибку E110, внутренний код SLT422
достаточно обычным феном чуть-чуть подогреть область датчиков ...
дело не в датчике перегрева.
при подаче питания на котел он мониторит свою температуру, используя датчики подачи/обратки
если температура ниже порога (по моим наблюдениям) +5C, котел встает в ошибку E110, внутренний код SLT422
достаточно обычным феном чуть-чуть подогреть область датчиков ...
- 13 янв 2018, 15:40
- Форум: Программирование настроек
- Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
- Ответы: 5
- Просмотры: 3774
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
вчера попытались разобраться дальше. коаксиал у котла вертикальный (родной, baxi 80/125).
залезли на крышу, сняли оголовок и увидели в дымоходе "шубу", которая перекрыла целиком проходимость. Котел при подаче питания как раз пытается запустить вентилятор. прочистили. ошибка пропала. Сегодня пришли ...
залезли на крышу, сняли оголовок и увидели в дымоходе "шубу", которая перекрыла целиком проходимость. Котел при подаче питания как раз пытается запустить вентилятор. прочистили. ошибка пропала. Сегодня пришли ...
- 11 янв 2018, 21:28
- Форум: Программирование настроек
- Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
- Ответы: 5
- Просмотры: 3774
baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Доброго времени суток.
Имеется котел baxi duotec mp 1.50
В понедельник планируется первичный пуск.
К котлу через гидрострелку подключен 1 контур с насосом и радиаторами.
Также к котлу подключен выносной дистанционный пульт управления.
Система не заполнена, т.к. в помещении минус.
Заполнить планируем ...
Имеется котел baxi duotec mp 1.50
В понедельник планируется первичный пуск.
К котлу через гидрострелку подключен 1 контур с насосом и радиаторами.
Также к котлу подключен выносной дистанционный пульт управления.
Система не заполнена, т.к. в помещении минус.
Заполнить планируем ...
- 07 окт 2017, 12:26
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Контроль неисправности Duotec MP
- Ответы: 3
- Просмотры: 2378
Контроль неисправности Duotec MP
Есть ли что-то штатное для котла Duotec MP чтобы выдавало сигнал в случае остановки котла?
Такая плата для традиционных котлов есть, а для Duotec MP?
Такая плата для традиционных котлов есть, а для Duotec MP?
- 21 сен 2017, 14:55
- Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
- Тема: Дымоход
- Ответы: 3
- Просмотры: 19057
Дымоход
Киров (областной) - т.е. Кировская
- 21 сен 2017, 13:34
- Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
- Тема: Дымоход
- Ответы: 3
- Просмотры: 19057
Дымоход
Куплю вот это с отправкой ТК до г. Киров (областной).
1. Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408871
2шт
2. Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408851
2шт
3. Коаксиальное ...
1. Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408871
2шт
2. Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408851
2шт
3. Коаксиальное ...
- 27 авг 2017, 21:46
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор котла на низкое давление
- Ответы: 4
- Просмотры: 3624
Выбор котла на низкое давление
а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
и по поводу mp 1.50: то что он запустится на низком давлении проектировщик не сомневается. Вопрос - выйдет ли на номинальную мощность при низком давлении?
и по поводу mp 1.50: то что он запустится на низком давлении проектировщик не сомневается. Вопрос - выйдет ли на номинальную мощность при низком давлении?
- 27 авг 2017, 20:55
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор котла на низкое давление
- Ответы: 4
- Просмотры: 3624
Выбор котла на низкое давление
Доброго времени суток.
У меня дом в городе, не в частном секторе.
Подключение будет к газовым сетям, работающим на газоснабжение под пищеприготовление, т.е. под плиты 13мбар. Давление изначально низкое (не 20 мбар). Я хотел поставить конденсатник MP 1.50, однако проектировщик сказал, что этот котел ...
У меня дом в городе, не в частном секторе.
Подключение будет к газовым сетям, работающим на газоснабжение под пищеприготовление, т.е. под плиты 13мбар. Давление изначально низкое (не 20 мбар). Я хотел поставить конденсатник MP 1.50, однако проектировщик сказал, что этот котел ...