Tuzik6
14 янв 2018, 18:55
Форум: Программирование настроек
Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Ответы: 5
Просмотры: 2855

baxi duotec mp 1.50 первичный пуск

разобрались дело не в датчике перегрева. при подаче питания на котел он мониторит свою температуру, используя датчики подачи/обратки если температура ниже порога (по моим наблюдениям) +5C, котел встает в ошибку E110, внутренний код SLT422 достаточно обычным феном чуть-чуть подогреть область датчиков...
Tuzik6
13 янв 2018, 15:40
Форум: Программирование настроек
Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Ответы: 5
Просмотры: 2855

baxi duotec mp 1.50 первичный пуск

вчера попытались разобраться дальше. коаксиал у котла вертикальный (родной, baxi 80/125). залезли на крышу, сняли оголовок и увидели в дымоходе "шубу", которая перекрыла целиком проходимость. Котел при подаче питания как раз пытается запустить вентилятор. прочистили. ошибка пропала. Сегодня пришли, ...
Tuzik6
11 янв 2018, 21:28
Форум: Программирование настроек
Тема: baxi duotec mp 1.50 первичный пуск
Ответы: 5
Просмотры: 2855

baxi duotec mp 1.50 первичный пуск

Доброго времени суток. Имеется котел baxi duotec mp 1.50 В понедельник планируется первичный пуск. К котлу через гидрострелку подключен 1 контур с насосом и радиаторами. Также к котлу подключен выносной дистанционный пульт управления. Система не заполнена, т.к. в помещении минус. Заполнить планируем...
Tuzik6
07 окт 2017, 12:26
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Контроль неисправности Duotec MP
Ответы: 3
Просмотры: 1906

Контроль неисправности Duotec MP

Есть ли что-то штатное для котла Duotec MP чтобы выдавало сигнал в случае остановки котла?
Такая плата для традиционных котлов есть, а для Duotec MP?
Tuzik6
21 сен 2017, 14:55
Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
Тема: Дымоход
Ответы: 3
Просмотры: 6303

Дымоход

Киров (областной) - т.е. Кировская
Tuzik6
21 сен 2017, 13:34
Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
Тема: Дымоход
Ответы: 3
Просмотры: 6303

Дымоход

Куплю вот это с отправкой ТК до г. Киров (областной). 1. Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408871 2шт 2. Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для Duo-tec MP 35-70 кВт) KHG 71408851 2шт 3. Коаксиальное удлинен...
Tuzik6
27 авг 2017, 21:46
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла на низкое давление
Ответы: 4
Просмотры: 2826

Выбор котла на низкое давление

а каких два маленьких одноконтурника посоветуете?
и по поводу mp 1.50: то что он запустится на низком давлении проектировщик не сомневается. Вопрос - выйдет ли на номинальную мощность при низком давлении?
Tuzik6
27 авг 2017, 20:55
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла на низкое давление
Ответы: 4
Просмотры: 2826

Выбор котла на низкое давление

Доброго времени суток. У меня дом в городе, не в частном секторе. Подключение будет к газовым сетям, работающим на газоснабжение под пищеприготовление, т.е. под плиты 13мбар. Давление изначально низкое (не 20 мбар). Я хотел поставить конденсатник MP 1.50, однако проектировщик сказал, что этот котел ...

Перейти к расширенному поиску