Найдено 20 результатов

dvauha
14 окт 2017, 12:27
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 17673

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

43678 Кстати, какую конкретно модель Zont вы использовали?

У меня Zont H1-V для установки на DIN рейку. В бойлерной под него смонтировал небольшой щиток. Очень удобно.
43678 У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo ...
dvauha
14 окт 2017, 12:04
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 17673

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

BAXI-Ural писал(а): Уберите...
Убрал. Заработало.
Получается, что ошибка в инструкции.
И монтажник, который ставил, этого видимо не знал.
Спасибо за консультацию.
dvauha
13 окт 2017, 19:31
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 17673

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Специалисты из Baxi, ну так все-таки уточните - убрать перемычку или нет?
dvauha
12 окт 2017, 21:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 17673

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

BAXI-Ural , Ярослав, я понял ваше сообщение так, что перемычку надо было вынуть. Но ведь в инструкции написано следующее:
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда подсоединен пульт дистанционного ...
dvauha
12 окт 2017, 19:01
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 17673

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Здравствуйте.
Вчера смонтирован и запущен котел Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm c проводными датчиками.
Opentherm модуль зонта подключен к контактам 1и2 на колодке М2. Перемычка на колодке М1 не вынималась.
Сначала вроде все работало нормально. но в какой-то момент котел начал греть ...
dvauha
09 окт 2017, 21:35
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

43228 Тогда все ОК !
Еще момент ,поставьте отдельный фильтр с арагоном для заполнения системы , чтобы только через умягчающий фильтр . Арагон Ж или арагон 2 !
Я тут нашёл анализ своей воды (водопровод из колодца).
Как я понимаю, не такая уж и плохая вода для системы отопления.
Буду её лить ...
dvauha
29 сен 2017, 19:40
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

plehan писал(а):
dvauha писал(а): У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.
- он может управлять температурным графиком котла ?
Предполагаю, что вы об этом.
Screenshot_20170929-192209.png
dvauha
29 сен 2017, 13:31
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

43211 - просто котел вам экономить ничего не будет ! Обязательно должна быть погода зависимая автоматика + внутреннее управление по контурам или локально порадиаторно , без этого смысла в этом котле нет !
У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.
А контур у меня собственно один ...
dvauha
29 сен 2017, 10:36
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

43204 -это руки не более того, иногда хороший мозг !
Да вот поэтому и вопросы задаю. Потому что достали криворукие монтажники. Не в обиду никому конкретно.
43204 - какая цель преследуется при установке кондика на старой системе ? С этой задачей справиться обычный котел !
У меня СПГ. Поэтому ...
dvauha
29 сен 2017, 09:03
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

BAXI-Ural писал(а): элементарно
Как я понимаю, в дистиллированной воде не будет солей жёсткости. С этим понятно.
В этом видео говорится о присадках и ингибиторах. Сможете что-то конкретно посоветовать?
dvauha
29 сен 2017, 08:38
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

BAXI-Ural писал(а): Почему
Из-за высокой коррозионной активности.
Об этом говорится в видео ролике Baxi.
https://youtu.be/b_ZtwV_wNtg
dvauha
28 сен 2017, 23:39
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

43187 - с таким подходом кондику каюк ! Зачем вам кондик ?
А почему сарказм?
Если вы подумали, что я собираюсь что-то колхозить своими руками с новым котлом, то ошибаетесь. Я обратился к сертифицировнному монтажнику из списка Baxi.
Просто практика общения с разными специалистами в разных областях ...
dvauha
28 сен 2017, 23:10
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

Статей об этом на любой вкус и кошелек. :) Как и способов подготовки воды, выбирай что душе угодно (от простого кипячения, до химических реактивов).
Один обязательный элемент - на входе в котел фильтр поставь обязательно.
Имеете ввиду на входе трубы-обратки отопления? И какой фильтр - обычный ...
dvauha
28 сен 2017, 21:28
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: куда отводится конденсат?
Ответы: 13
Просмотры: 22868

куда отводится конденсат?

Очень интересно было бы поднять тему.
Накопился ли практический опыт по вопросу конденсат-септик?
На днях мне будут монтировать Luna duo-tec 1.24.
Сертифицированный монтажник говорит что на такой по мощности котел нейтрализатор не нужен. Но я сомневаюсь.
Какая практика сейчас?

Как вариант вижу ...
dvauha
28 сен 2017, 21:14
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ответы: 23
Просмотры: 35635

Меняю антифриз на воду. Как правильно?

Здравствуйте.
В прошлом году залил антифриз. Радиаторная система, трубы ПП, котёл Mora напольный. Дом периодического проживания - дача.
Тк котёл старый, в этом году решил его поменять и поставить Baxi luna duo-tec 1.24.
Почитав форум этот и другие, пришёл к выводу что антифриз это зло. Учитывая ...
dvauha
01 сен 2017, 00:08
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont
Ответы: 13
Просмотры: 16196

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Все-таки я решил попробовать конденсатник.
Спасибо за консультации.
dvauha
28 авг 2017, 22:46
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont
Ответы: 13
Просмотры: 16196

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

plehan писал(а):
dvauha писал(а): Не мало по мощности под мои вводные?
- это расчеты ! Если будет все на глаз - кондику каюк !
Кто считать должен? К кому обратиться?
И почему кондику каюк??
dvauha
28 авг 2017, 16:07
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont
Ответы: 13
Просмотры: 16196

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

42359 При низкой температуре теплоносителя в теплообменнике котла пары воды, образовавшиеся при сгорании газа, начинают обильно конденсироваться в жидкую воду, при этом выделяется теплота фазового перехода пар-жидкость. В обычных же "высокотемпературных" котлах пары воды вместе с этим теплом ...
dvauha
28 авг 2017, 15:02
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont
Ответы: 13
Просмотры: 16196

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Спасибо за комментарии!

42352 а если сделаете "низкотемпературную" систему отопления, то введете котел в конденсационный режим, т.е. будете получать дополнительное тепло.
А можно немного подробнее? Что значит "сделаете низкотемпературную"? Я думаю, что через пару лет я все-таки сделаю теплый пол ...
dvauha
28 авг 2017, 13:10
Форум: Автоматика котлов
Тема: Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont
Ответы: 13
Просмотры: 16196

Выбор котла на 100 кв.м плюс Zont

Всем привет.
Самому разобраться все-таки не удалось. Прошу помощи специалистов в подборе котла.
Дом с отапливаемой площадью 100 кв. м.
Стены - КББ плюс облицовочный кирпич.
Перекрытия - жб плиты
Газ -не магистральный ! :( Газгольдер на 4600л.
Дом используется как дача, т. е. периодического ...

Перейти к расширенному поиску