Найдено 6 результатов

dvv_nn
29 сен 2017, 16:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

Starik писал(а): где новую искать будешь?
На всякий случай все же заказал ее, чтоб была. И еще основную термопару тоже. Пусть лежат как ЗИП
dvv_nn
28 сен 2017, 20:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

Для информации. Сегодня с другим мастером уже не из частного сертифицированного сервиса Baxi, а просто из районных обслуживающих сетей на 15 минут все сделали. Оказалась, с его слов, типичная проблема: термопара, контролирующая запальную горелку фактически не грелась. Прочистили сопло, сняли с ...
dvv_nn
26 сен 2017, 21:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

Друзья, у меня, и как мне показалось в постах, есть путаница в термопарах. Хочу однозначно понять.
1) какое напряжение должно быть на концах термопары, которая обоими концами питает газовый клапан (№ 56 каталога запчастей) ?
2) можно ли мерить, и какое напряжение или еще какие-либо показатели должны ...
dvv_nn
25 сен 2017, 22:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

43110 Котел-то не самой сложной конструкции.
Вот и я об этом, а такое ощущение, что мастера с такой моделью не знакомы

Он принес термопару, но она не как родная - у родной контакты на предохранительные термостат. А у этой не было. С ней котел запускался, но потом все равно срабатывало что-то и ...
dvv_nn
25 сен 2017, 21:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

43106 предохранительный дымовой термостат
Это разблокировка на лицевой панели под откручивающимся колпачком? там все в норме. Не срабатывает.

43106 предохранительный термостат

Это к которому подходят контакты от медной термопары? На нем кнопочка под колпачком? формально не срабатывает ...
dvv_nn
25 сен 2017, 18:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ответы: 11
Просмотры: 5951

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается

Уважаемые, подскажите
Котел Baxi Slim EF 1.49 . Ему полтора года и при принятии на обслуживание сервисники делали ТО в январе этого года
Перед зимой решил сделать ТО. Сделали. После его проведения стала такая ситуация:
Разжигаешь пламя горелки, держишь переключатель зажатым. Все гут. Через некоторое ...

Перейти к расширенному поиску