Найдено 7 результатов

Алексей Йошка
26 окт 2017, 18:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

44348 Если там Wilo Йонос, то там нет пробки...
да именно он... 44318 Для начала определить: а заклинен ли он... Ошибка збрасывается? Котел запускается? Подача и байпас нагреваются?
Если насос заклинило, то очень надо постараться туда дряни напихать... Насос Wilo или Grundfos ?
ошибка ...
Алексей Йошка
26 окт 2017, 09:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Bahus писал(а): При необходимости расклинить.
Как это возможно самому сделать?
Алексей Йошка
25 окт 2017, 21:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Договор есть,организация наша местная.Название называть не буду,но у нас всего два официальных сервиса BAXI.(г.Йошкар Ола)

Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
Алексей Йошка писал(а): поставили диагноз отьехал типа насос
А котел абсолютно новый,еще нагрузки не видел,жалко(((
Алексей Йошка
25 окт 2017, 21:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

44233 Почему в сервис не обращаетесь ,он же на гарантии ?
Обратился,пришли два пенсионера,котел видят такой впервые,насос такой тем более.,поставили диагноз отьехал типа насос.По запросу в Нижнем нет,ищут в Москве,а у нас холода и в системе вода....Вот я и решил воспользываться помощью спецов ...
Алексей Йошка
25 окт 2017, 20:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

plehan писал(а): Гидравлический разделитель есть ?Не понимаю до конца про что вопрос,сделано вроде все на совесть...а расчитывал он сам даже с запасом по пропускаемости вроде как ,в терминах слабоват я,только познаю азы)))
Алексей Йошка
25 окт 2017, 20:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

plehan писал(а): А что за система и кто ее собирал ?
Система лучевая,первый этаж теплый пол,второй панельные радиаторы.Собирал монтажник специалист,у нас в городе один из лучших...На каждый этаж свой коллектор.
Алексей Йошка
25 окт 2017, 20:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110
Ответы: 30
Просмотры: 15920

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110

Котел LUNA Duo-tec+ 1.24 Ошибки Е 125 и Е 110,в общем нет циркуляции воды,котел новый конденсационный,сервисники сами видят такой впервые.Нет циркуляции воды в насосе,после запуска(запуск пока был только на тепло),отопление запустили с горем пополам по книжке,но не долго мы радовались,по утру ...

Перейти к расширенному поиску