Найдено 6 результатов
- 24 окт 2018, 08:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Нашел виновника моей проблемы. Им оказалось реле пускающее вентилятор.
Всем неравнодушным спасибо за помощь!- 22 окт 2018, 20:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Сколько у вас проводов на пневмореле?
На пневмореле 3 провода
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 13 секунд:
Каким-то чудом котел стартанул, хотя ничего конкретного не делал.
Вот теперь вопрос. Плата управления может себя так вести, и в особенности реле (то что на плате)? Как его проверить ...
- 22 окт 2018, 18:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
вообще - неплохо было бы видюшку глянуть от момента включения питания, до попытки первого розжига. Желательно со снятыми фасадными крышками.
Вот снял как мог:
Включение
J4pzfjCmX1Y
Работа вентилятора от внешней сети https://youtu.be/E5zjj32sDh8
Включение с мультиметром на вентиляторе https ...
- 22 окт 2018, 16:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
А вы в Лето переведите, а потом котел перезагрузите из розетки.
Конечно я так пробовал и не раз :). Вопрос, что проверяет котёл на вентиляторе? Сопротивление? Или подает напряжение и смотрит ток. Если большо, то выпадает в ошибку. Я просто не припомню, что при нормальной работе это происходило ...
- 22 окт 2018, 15:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Вращается без натуги? От руки выбег есть? Какой примерно?
Вращается легко, секунд 5-10 крутиться. Посторонних шумов нет. Мерил сопротивление обмотки - 39 Ом. Единственно, что не пробовал, подать напряжение напрямую. Сегодня попробую.
Даже если предположить, что проблема с вентиляторм, то при ...
- 22 окт 2018, 10:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
- Ответы: 11
- Просмотры: 8236
Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
Добрый день, форумчане!
Имеется вот такая проблема.
Котел Baxi Luna 240 Fi (10 лет). При подачи питания индикаторы 30 и 50 начинают одновременно моргать. Такое ощущение, что не проходит некая диагностика.
При этом, если скинуть ошибку (положение R), а затем перевести в положение отопления, то слышно ...
Имеется вот такая проблема.
Котел Baxi Luna 240 Fi (10 лет). При подачи питания индикаторы 30 и 50 начинают одновременно моргать. Такое ощущение, что не проходит некая диагностика.
При этом, если скинуть ошибку (положение R), а затем перевести в положение отопления, то слышно ...