Найдено 5 результатов
- 08 ноя 2017, 17:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сработал индикатор отсутствия напряжения.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3926
Сработал индикатор отсутствия напряжения.
Вопрос решился заменой датчика температуры. RADAR, спасибо за помощь, вовремя заметили несоответствие в инструкциях.
- 06 ноя 2017, 16:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сработал индикатор отсутствия напряжения.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3926
Сработал индикатор отсутствия напряжения.
В пятницу вечером меняли умерший воздухоотводчик. Немного воды могло попасть на этот датчик, который находится немного ниже.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
После замены котёл двое суток работал нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
После замены котёл двое суток работал нормально.
- 06 ноя 2017, 16:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сработал индикатор отсутствия напряжения.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3926
Сработал индикатор отсутствия напряжения.
В помещении с котлом около 20 гр.
этот датчик находится под автоматическим воздухоотводчиком?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И как его можно проверить?
этот датчик находится под автоматическим воздухоотводчиком?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И как его можно проверить?
- 06 ноя 2017, 16:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сработал индикатор отсутствия напряжения.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3926
Сработал индикатор отсутствия напряжения.
Да, вы правы! В электронном варианте так и есть. В бумажном написано «отсутствие напряжения»
Завтра ещё раз перечитаю.
Если исходить из того что это датчик температуры, что с ним можно сделать?

Завтра ещё раз перечитаю.
Если исходить из того что это датчик температуры, что с ним можно сделать?
- 06 ноя 2017, 15:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сработал индикатор отсутствия напряжения.
- Ответы: 8
- Просмотры: 3926
Сработал индикатор отсутствия напряжения.
Добрый день!
Котёл baxi slim 1.300 fi. Установлен в мае 2017 г. Подключён к тёплому полу и бойлеру. До сегодняшнего дня работал прекрасно. Сегодня утром отключился и замигал индикатор 13 «отсутствие напряжения. Прим повторном включении котла индикатор сразу начинает мигать, включается насос на ...
Котёл baxi slim 1.300 fi. Установлен в мае 2017 г. Подключён к тёплому полу и бойлеру. До сегодняшнего дня работал прекрасно. Сегодня утром отключился и замигал индикатор 13 «отсутствие напряжения. Прим повторном включении котла индикатор сразу начинает мигать, включается насос на ...