Найдено 36 результатов
- 21 май 2025, 12:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Течь вторичного теплообменника BAXI FOURTECH 24 F
- Ответы: 16
- Просмотры: 12296
Течь вторичного теплообменника BAXI FOURTECH 24 F
Ответ кроется в деталях. Износ опоры винта крепящего теплообменник. Подложите шайбу под винт, он станет короче и притянет теплообменник как надо. Делал замеры путём вкручивания болта до упора в теплообменник и расстояние в гидрогруппе, почти совпадают.
- 04 май 2022, 07:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Нет, неисправна плата. Отдавал на ремонт, уже починили.
- 29 апр 2022, 14:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Ну вот можно подвести итог давней замеченной неисправности. А итог плохой, котел в эту зиму ушёл с трудом.
После остановки для чистки долгое время не включался, а потом работает только на минимальных режимах, а к весне перестало нормально включаться ГВС и тоже только на минимуме удавалось. Сейчас по ...
После остановки для чистки долгое время не включался, а потом работает только на минимальных режимах, а к весне перестало нормально включаться ГВС и тоже только на минимуме удавалось. Сейчас по ...
- 22 авг 2019, 08:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Доброе утро
1 Выставлял параметр F10 на 100%, пламя во всех режимах отопление стало по максимуму, вернул в ноль.
2 При температуре 85 градусов, модуляции нет, но сегодня утром еще раз на свежую голову проверил, оказалось следующее:
- модуляция срабатывает и котел выходит на максимум (А2 значение ...
1 Выставлял параметр F10 на 100%, пламя во всех режимах отопление стало по максимуму, вернул в ноль.
2 При температуре 85 градусов, модуляции нет, но сегодня утром еще раз на свежую голову проверил, оказалось следующее:
- модуляция срабатывает и котел выходит на максимум (А2 значение ...
- 21 авг 2019, 14:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
На гвс можно просто кран открыть при выставленной температуре например 50 градусов, котел нагреет ее в течении минуты затем происходит модуляция. Это видно без всяких замеров давления по интенсивности пламени (по высоте короче). После 50 градусов котел начинает её поддерживать, увеличивать пламя ...
- 21 авг 2019, 11:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Обидно если плата. Это только под замену и не дешево.
- 21 авг 2019, 11:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Предложение не игнорировалось
Сообщение Виктор 42 » Вчера, 11:52
Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.
Так и стоит F10 на 100%, да по всякому пробовал и на 50% тоже. Никакой реакции.
А вот температуру на максимум??? это 85 ...
Сообщение Виктор 42 » Вчера, 11:52
Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.
Так и стоит F10 на 100%, да по всякому пробовал и на 50% тоже. Никакой реакции.
А вот температуру на максимум??? это 85 ...
- 21 авг 2019, 08:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Что тогда может быть не так? Есть идеи? Раньше котел работал по выше описанному алгоритму, что сейчас изменилось!?
- 20 авг 2019, 10:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Параметры все на на гвс и на отопление стоят на 100%, давление на горелке при гвс 11 мбар, при отоплении 2 мбар.
Отправлено спустя 5 минут :
в режиме инфо при отоплении параметр модуляции постепенно доходит до 30%, при гвс 99-100%, Шумит циркуляционный насос, может дело в нем? при разборе насоса ...
Отправлено спустя 5 минут :
в режиме инфо при отоплении параметр модуляции постепенно доходит до 30%, при гвс 99-100%, Шумит циркуляционный насос, может дело в нем? при разборе насоса ...
- 20 авг 2019, 10:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
Сейчас точно не надо, но проблема замечена еще зимой. Сезон скоро придет и будет надо. Правильная работа как я понимаю заключается в следующем - выставляется температура в режиме зима например 50 градусов, котел включается догоняет до 50 на максимуме, потом до 55 на минимуме и отключается. По факту ...
- 20 авг 2019, 07:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Fourtech 24F нет модуляции пламени
- Ответы: 21
- Просмотры: 9290
Fourtech 24F нет модуляции пламени
На котле в режиме отопления отсутствует модуляция пламени, котел работает на минимуме, при этом в режиме гвс модуляция присутствует. Прошу помощи в выяснении причин неисправности.
- 31 окт 2018, 14:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Если брат реаниматолог, то никакой котел не страшен
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
У меня брат п. прокурора. Что то мне страшновато
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
У меня брат п. прокурора. Что то мне страшновато
- 31 окт 2018, 13:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Спасибо, покумккаю
- 31 окт 2018, 11:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
А подробнее про манометр? Мне вот тоже показалось что пламя на ГВС слишком сильное
- 31 окт 2018, 10:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Спасибо. Мысли на этот счет конечно были. Но мой шум возникает не сразу, а как раз по нарастающей по времени нагрева и только на ГВС. Кстати если в течении 5 минут и дольше гонять на ГВС то он затихает. А пар через воздухоотводчик не стравливается из за большой скорости протока.
- 31 окт 2018, 10:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Понял Вас, спасибо. Если это две крайние трубки то их можно вполне и зачистить механическим способом, тем же ершиком пластиковым, но этим я лучше займусь летом, после зимы
- 31 окт 2018, 07:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Такое состояние теплообменника я бы сразу заметил. Первичный теплообменник внешне выглядит как новенький. По вторичке при установленной температуре ГВС 45 градусов на входе 60-65 градусов, на выходе 40-45. Температуру мерил по медным трубкам подвода к первичному теплообменнику при включении ГВС.
- 30 окт 2018, 15:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Проверять можно только визуально по протоку воды. Конечно если где и забито то без вскрытия не определишь, но я не настолько богат чтобы осуществлять вскрытие. А как вы определяете?
- 30 окт 2018, 13:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Вторичный теплообменник промывал вместе с первичным, по той же схеме. Проток по обеим контурам вторичного теплообменника одинаковый. Внутри все сейчас блестит как у новенького.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Изначально во вторичном со стороны СО и первичном теплообменнике был черный налет ...
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Изначально во вторичном со стороны СО и первичном теплообменнике был черный налет ...
- 30 окт 2018, 12:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Прибавлено давление в СО. Не вижу смысла проверять фильтр горячей воды так как напор воды горячей такой же как и холодной в кране
- 30 окт 2018, 09:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
И трехходовой снимал. С виду все в порядке, при нажатии на шток открывает и перекрывает поток, резинки не задраны, ход штока не заедает. Что значит грякает? Серводвигатель в момент переключения на гвс втягивает шток в себя до момента конца хода трехходового клапана, конец хода можно понять по ...
- 30 окт 2018, 07:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Сервопривод новый, работает исправно. К тому же горячая вода может работать и без него.
- 29 окт 2018, 14:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Теплообменник первичный снял легко, накипи нет, прокладки не прикипели, внутри накипи нет в принципе. Промывал ТМС-ДМ согласно инструкции, ничего не вышло, через неделю опять снял промыл промывочным раствором солита на основе кислоты соляной, попробовал даже простукивать 0 прогресса. Трехходовой ...
- 16 окт 2018, 14:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 14573
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Добавлены фото
- 16 окт 2018, 14:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 14573
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Всем заинтересованным. Разобрал мотор по винтику и сделал фотки.
- 16 окт 2018, 10:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Возможно. Гонял час при разных температурах до 85 градусов, потом подключил к проточной воде и промыл. Основной теплообменник снять постеснялся, боюсь там прокладки повредить котлу уже 7 год пошел, внешне все чисто как новенький.
Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
Если котел закипает то должен ...
Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
Если котел закипает то должен ...
- 16 окт 2018, 09:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 10232
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Добрый день. Прошу помочь разобраться. Котел Baxi Fourtech 24F при включении ГВС через 40-60 секунд начинает шуметь. Шум похож на присутствие пузырьков воздуха. Первая мысль котел закипает, снял теплообменник гвс, в контуре проточной воды чисто как у новенького, в контуре отопительной воды черный ...
- 20 ноя 2017, 11:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi fourtech 24f Сбои в работе ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 8950
Baxi fourtech 24f Сбои в работе ГВС
Если у крана с холодной водой проток визуально такой же как и у горячей, то и смотреть нечего. Общее давление в системе отопление упало, выясняйте в жкх.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для начала проверить фильтра, забились. Вход холодной воды в котёл обычно делают через кран с фильтром ...
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для начала проверить фильтра, забились. Вход холодной воды в котёл обычно делают через кран с фильтром ...
- 20 ноя 2017, 10:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 14573
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Я тоже боялся что отстрелится, по этому аккуратненько и потихонечку. Все защелки целы и невредимы.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Сначала использовал металлическую обвязочную ленту, она тонкая. Подсунул под все защелки по периметру и слегка отжал, а потом отверткой там много не надо ...
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Сначала использовал металлическую обвязочную ленту, она тонкая. Подсунул под все защелки по периметру и слегка отжал, а потом отверткой там много не надо ...
- 20 ноя 2017, 09:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 14573
Котел Fourtech 24F неисправность ГВС
Всем заинтересованным
Разобрал я в выходные мой сервопривод на сколько мог без членовредительства. Перед этим предварительно выключил котел и дождался когда привод сработает в летнее положение (т.е.. шток утоплен в крайнее положение).
Крышка мотора снимается легко, нужно слегка отжать защелки, под ...
Разобрал я в выходные мой сервопривод на сколько мог без членовредительства. Перед этим предварительно выключил котел и дождался когда привод сработает в летнее положение (т.е.. шток утоплен в крайнее положение).
Крышка мотора снимается легко, нужно слегка отжать защелки, под ...