Найдено 4 результата
- 16 ноя 2017, 22:40
- Форум: Программирование настроек
- Тема: ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
- Ответы: 23
- Просмотры: 18071
ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
Поменял Open Therm, ничего не изменилось. Вероятно что то в котле. Руки опустились, ничего придумать больше не могу.
- 11 ноя 2017, 15:18
- Форум: Программирование настроек
- Тема: ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
- Ответы: 23
- Просмотры: 18071
ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
Да, никаких реакций. Мне кажется что Open Therm только снимает информацию и в интерфейсе меняет температуру, а котел работает по своей какой то программе.
Сегодня ночью тупо отключил Open Therm и подключил ZONT к контактам управления подключения выносного термостата, все замечательно работает и ...
Сегодня ночью тупо отключил Open Therm и подключил ZONT к контактам управления подключения выносного термостата, все замечательно работает и ...
- 09 ноя 2017, 14:53
- Форум: Программирование настроек
- Тема: ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
- Ответы: 23
- Просмотры: 18071
ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
В этом то и дело, настройки наверное больше 100 раз я проверял и тех специалист Микро Лайн. Что еще может быть?
- 09 ноя 2017, 14:13
- Форум: Программирование настроек
- Тема: ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
- Ответы: 23
- Просмотры: 18071
ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
Добрый день.
На форуме все прочитал про подключение, оборудование: ZONT H + Open Therm.
До подключения котел работал 3 года без проблем с выносным - проводным термостатом, всегда держал 100% установленную температуру.
И так: Установил в котле значение F004 = 05, Котел отключил, поставил перемычку ...
На форуме все прочитал про подключение, оборудование: ZONT H + Open Therm.
До подключения котел работал 3 года без проблем с выносным - проводным термостатом, всегда держал 100% установленную температуру.
И так: Установил в котле значение F004 = 05, Котел отключил, поставил перемычку ...