- 21 ноя 2017, 19:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
- Ответы: 7
- Просмотры: 3912
baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
В меню смотрел, давление вроде не падает, снял датчик, промыл, в нем был какой то небольшой сгусток как медуза, не понял что это было, пока работает еже 4 дня, не отключается. Правда воду (теплоноситель) заливал из водопровода, она у нас центральная с артезианская скважин. Что надо сделать, через ...
- 16 ноя 2017, 18:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
- Ответы: 7
- Просмотры: 3912
baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
но давление на манометре не падает, устойчиво стоит в зеленой зоне, и после останова запускаю не "добавляя" воды.
- 15 ноя 2017, 20:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
- Ответы: 7
- Просмотры: 3912
baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
перепутал, ошибка низкого давления воды Е118
- 14 ноя 2017, 20:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
- Ответы: 7
- Просмотры: 3912
baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
Добрый день, имею котел baxi luna duo-tec ga 1.24 отработал 2 сезона без проблем. В этом октябре запустил, и имею следующую проблему: раз в 3-5 дней отключается по ошибке Е117 низкого давления воды, при этом стрелка манометра находится в зеленой зоне. Первые 2 раза немного поднимал давление (на долю ...