Alleksey
27 янв 2025, 20:45
Форум: Программирование настроек
Тема: Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32
Ответы: 5
Просмотры: 3170

Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32

Bahus писал(а): 27 янв 2025, 17:22 Ну так а чего добиться хотите? Factory reset есть. Чего ещё желать?
Спасибо, нашел. 6205 "Возврат парам. по умолч." Так, оказывается, это в инструкции на русском подписано.
Alleksey
27 янв 2025, 16:57
Форум: Программирование настроек
Тема: Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32
Ответы: 5
Просмотры: 3170

Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32

Bahus писал(а): 27 янв 2025, 16:38В Аптечке
Искал там. Если вы говорите про сервисную инструкцию для QAA75, то в ней отсутствуют многие параметры. Другого ничего не нашел.
В иностранной инструкции к плате они есть, но нет заводских значений.
Alleksey
27 янв 2025, 14:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32
Ответы: 5
Просмотры: 3170

Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32

Всех приветствую! Вопрос в следующем. Где взять полный список заводских настроек для Baxi Luna Platinum+ 1.32? В мануале отсутствует большое число параметров.
Несколько лет уже борюсь с проблемой срыва пламени и периодическим уходом в ошибку 374 (625). Многое указывает на некорректные настройки ...
Alleksey
06 фев 2022, 14:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 7321

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437


110-я ошибка однозначно указывает на перегрев. А вот от чего это происходит, вторичный код должен давать ответ.
В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию.

Похоже на то. Спасибо! Сегодня ...
Alleksey
06 фев 2022, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 7321

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437


Гидрострелка в системе есть?

Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2).

Котёл, ПП ф35 напрямую в стандартный коллектор из нержавейки с расходомерами, 9 контуров тёплого пола из МП ф16 (максимальный 67 погонных метров трубы). Вот вся система. ГВС не используется, никаких ...
Alleksey
05 фев 2022, 23:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 7321

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437


Нормальный расход относительно чего, стесняюсь спросить.

Стесняться вопросов не нужно, если они вежливы и понятно сформулированы. Нормальный расход относительно нормы. 2-3 л/мин по расходомеру, в зависимости от длины петли тёплого пола.
Вы же не знаете ответ на вопрос и не стремитесь разобраться ...
Alleksey
05 фев 2022, 15:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 7321

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437


А может начать с другой расшифровки, той что в инструкции к котлу? А там ведь сказано: Срабатывание предохранительного термостата из-за перегрева. (заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)

Это если не углубляться в тему. А если вникнуть, то в инструкции дан лишь один ...
Alleksey
05 фев 2022, 14:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 7321

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437.
В ...
Alleksey
20 сен 2021, 22:43
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Ответы: 2
Просмотры: 4637

Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО

stlawrence , Большое спасибо! Очень пригодился параметр 6110, установил его с 15 на 24 часа. Удалось добиться перепада в 0,5-0,7°C.
Так же я ещё уменьшил погодную кривую до значения 0,64, что сразу заметно уменьшило температуру подачи.
Параметр 830 изменил с 2°C на 0. Т.к. у меня полы питаются ...
Alleksey
16 сен 2021, 20:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Ответы: 2
Просмотры: 4637

Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО

Всем привет!
Подскажите, на какие параметры обратить внимание, чтобы уменьшить дельту поддерживаемой в доме температуры?
Уставка в помещении 23 градуса, но из-за инерционности системы получается перегрев до 25-26, затем медленное остывание до 23 и снова перегрев.
Baxi Luna Platinum+ 1.32, висит в ...