Найдено 8 результатов

Alleksey
06 фев 2022, 14:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 4879

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

110-я ошибка однозначно указывает на перегрев. А вот от чего это происходит, вторичный код должен давать ответ. В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию. Похоже на то. Спасибо! Сегодня утро...
Alleksey
06 фев 2022, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 4879

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

Гидрострелка в системе есть? Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2). Котёл, ПП ф35 напрямую в стандартный коллектор из нержавейки с расходомерами, 9 контуров тёплого пола из МП ф16 (максимальный 67 погонных метров трубы). Вот вся система. ГВС не используется, никаких гидр...
Alleksey
05 фев 2022, 23:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 4879

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

Нормальный расход относительно чего, стесняюсь спросить. Стесняться вопросов не нужно, если они вежливы и понятно сформулированы. Нормальный расход относительно нормы. 2-3 л/мин по расходомеру, в зависимости от длины петли тёплого пола. Вы же не знаете ответ на вопрос и не стремитесь разобраться. Д...
Alleksey
05 фев 2022, 15:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 4879

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

А может начать с другой расшифровки, той что в инструкции к котлу? А там ведь сказано: Срабатывание предохранительного термостата из-за перегрева. (заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре) Это если не углубляться в тему. А если вникнуть, то в инструкции дан лишь один вариант ра...
Alleksey
05 фев 2022, 14:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Ответы: 32
Просмотры: 4879

Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437

Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437. В р...
Alleksey
20 сен 2021, 22:43
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Ответы: 2
Просмотры: 4282

Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО

stlawrence , Большое спасибо! Очень пригодился параметр 6110, установил его с 15 на 24 часа. Удалось добиться перепада в 0,5-0,7°C. Так же я ещё уменьшил погодную кривую до значения 0,64, что сразу заметно уменьшило температуру подачи. Параметр 830 изменил с 2°C на 0. Т.к. у меня полы питаются напр...
Alleksey
16 сен 2021, 20:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Ответы: 2
Просмотры: 4282

Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО

Всем привет! Подскажите, на какие параметры обратить внимание, чтобы уменьшить дельту поддерживаемой в доме температуры? Уставка в помещении 23 градуса, но из-за инерционности системы получается перегрев до 25-26, затем медленное остывание до 23 и снова перегрев. Baxi Luna Platinum+ 1.32, висит в ко...

Перейти к расширенному поиску