Т.е. ничего, что ток выше? Электроника всё правильно запитает? Про Wilo OEM 25/6 не знал, надо посмотреть. В чём его подводные камни?Olegbez писал(а): 15 май 2021, 13:46 Подойдет, смело ставьте. На воздухоотводчик внимания не обращайте. Могли бы сэкономить взять Wilo OEM 25/6
Найдено 16 результатов
- 15 май 2021, 15:14
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Насос Baxi MAINFOUR 24
- Ответы: 3
- Просмотры: 11837
Насос Baxi MAINFOUR 24
- 15 май 2021, 12:24
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Насос Baxi MAINFOUR 24
- Ответы: 3
- Просмотры: 11837
Насос Baxi MAINFOUR 24
Добрый день!
Котёл BAXI MAINFOUR 24 (BSB462243652)
Оригинально установленный с завода насос WILO сдыхает, мастер рекомендовал заменить.
Он имеет следующие параметры:
Typ BXSL15/5-1 C
№ 4520353
0,26 A
57 W
Class F
1,7 uF
Wilo_57W.jpg
Заказал насос по партномеру (5698260) в интернет-магазине ...
Котёл BAXI MAINFOUR 24 (BSB462243652)
Оригинально установленный с завода насос WILO сдыхает, мастер рекомендовал заменить.
Он имеет следующие параметры:
Typ BXSL15/5-1 C
№ 4520353
0,26 A
57 W
Class F
1,7 uF
Wilo_57W.jpg
Заказал насос по партномеру (5698260) в интернет-магазине ...
- 16 янв 2018, 23:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Повышается давление при работе ГВ
- Ответы: 25
- Просмотры: 18250
Повышается давление при работе ГВ
А надо. Обычно в проекте на газоснабжение закладывают втулки перед котлом и счётчиком (если электрический). Поди знай какие токи по газовой трубе пробегут.
- 16 янв 2018, 22:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Выполнили кислотную промывку контура ГВС. Проблема, обозначенная по теме ушла.
Сейчас при выставленной температуре ГВС в 45 С параметр А05 при пользовании ГВС в районе 50-55 С. Это норма?
Всем спасибо за советы!
Сейчас при выставленной температуре ГВС в 45 С параметр А05 при пользовании ГВС в районе 50-55 С. Это норма?
Всем спасибо за советы!
- 12 янв 2018, 09:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Извиняюсь. Когда писал в первый раз, как раз датчик температуры отопления и был не исправен.
Спасибо!
Спасибо!
- 11 янв 2018, 20:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Датчик протока в норме, т.е. при открытом кране горячей воды реле замыкается, тестер на прозвонку пищит не переставая.
Проверил сегодня по температуре во время пропадания нагрева: когда отключается горелка, A05 = 90 С. Горелка включается через минуту-полторы, при A05 ~ 77-78 C.
Проверил сегодня по температуре во время пропадания нагрева: когда отключается горелка, A05 = 90 С. Горелка включается через минуту-полторы, при A05 ~ 77-78 C.
- 10 янв 2018, 01:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Значит ещё один датчик надо смотреть, приоритета ГВС, поз.21 на чертеже.
Открыть воду и посмотреть, что он там показывает, емнип, должен замкнуть контакты, я так думаю, а мультиметр... :) замкни их сам, в смысле контакты, если всё наладится - датчик под замену.
Мультиметр купил новый (у старого ...
Открыть воду и посмотреть, что он там показывает, емнип, должен замкнуть контакты, я так думаю, а мультиметр... :) замкни их сам, в смысле контакты, если всё наладится - датчик под замену.
Мультиметр купил новый (у старого ...
- 09 янв 2018, 21:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Перекинул датчик на ГВС: появилась E06. В итоге пришлось датчик поменять на новый. Т.о. с E05/06 справился. Но остаётся вопрос: что делать с перерывами нагрева?
И вопрос админу: я наверное не в тот подфорум сообщение разместил... Перенести в "поломалось-чинимся" можно?
И вопрос админу: я наверное не в тот подфорум сообщение разместил... Перенести в "поломалось-чинимся" можно?
- 08 янв 2018, 00:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Датчики снаружи трубы установлены? Известковые отложения для тех, у которых "клюв" в воде находится. В шапке форума есть кнопка "Аптечка", загляни, легче будет ждать рабочую неделю. :)
"Аптечку" уже проштудировал. :)
Датчики внутри трубы сидят, т.е. "клюв" в воде. Померять сопротивление не смог ...
- 07 янв 2018, 22:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Да, уже потом заметил, что фото не вставляются, какой-то глюк форума.
У меня котёл BSB462243652 S/N 153117003. Все клеммы на плате, в т.ч. электропитания -- справа (а на схеме питание сверху). Плата CS0261F GM 28/10 Honeywell 50056 (дальше номер на фото не видно). Панель где жк индикатор и кнопки ...
У меня котёл BSB462243652 S/N 153117003. Все клеммы на плате, в т.ч. электропитания -- справа (а на схеме питание сверху). Плата CS0261F GM 28/10 Honeywell 50056 (дальше номер на фото не видно). Панель где жк индикатор и кнопки ...
- 07 янв 2018, 19:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Посмотрел. Проводка в норме. Обнаружил такую вещь: по схеме на плате д.б. подключено так (снизу вверх): C-C-N-N-R-R (термостат перегрева -- термостат-датчик тяги -- датчик температуры (NTC) СО). Однако на плате термостат перегрева и датчик температуры (NTC) СО поменяны местами, т.е. по цветам так ...
- 05 янв 2018, 22:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Я с котлом только начинаю разбираться... Два года проблем не было, я в него и не залезал.
Все датчики внутри котла. Можно ссылку на фото/описание где-что внутри котла в плане датчиков и электрики?
Все датчики внутри котла. Можно ссылку на фото/описание где-что внутри котла в плане датчиков и электрики?
- 05 янв 2018, 18:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
46332 Во время ГВС посмотрите параметр А05 (параграф 20 инструкции)....
Проблема с изменением температуры ГВС, кстати, снова проявилась, но теперь к ней добавилась ошибка E05 (датчик температуры отопления). Е05 периодически уходит (наблюдал в течении сегодняшнего дня).
А05 во время ГВС:
65 C
Не ...
Проблема с изменением температуры ГВС, кстати, снова проявилась, но теперь к ней добавилась ошибка E05 (датчик температуры отопления). Е05 периодически уходит (наблюдал в течении сегодняшнего дня).
А05 во время ГВС:
65 C
Не ...
- 03 янв 2018, 23:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
В общем, похоже, что это действительно проблема в подаче холодной воды была. 25-ого декабря 2017-ого заменил картридж очистки холодной воды (нитяной 10" SL): пока что "полёт нормальный".
- 24 дек 2017, 22:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Возможно, но этот "чих" не заметно. Вода как лилась, так и льётся одинаковым напором, просто перестаёт нагреваться и в течении минуты-полутора восстанавливается нагрев. Другие потребители 100% в это время не используются. Проявляться начало с месяц назад, через неделю-две после истечения 24-месячной ...
- 24 дек 2017, 17:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перерывы в нагреве воды
- Ответы: 22
- Просмотры: 17500
Перерывы в нагреве воды
Здравствуйте!
Котёл Mainfour 24.
Температура ГВС выставлена на 45 С.
Наблюдается следующая проблема: при открытом кране горячей воды через некоторое время нагрев прекращается (напор при этом не изменяется), температура на котле падает до 10 С, потом нагрев возобновляется. По времени этот цикл ...
Котёл Mainfour 24.
Температура ГВС выставлена на 45 С.
Наблюдается следующая проблема: при открытом кране горячей воды через некоторое время нагрев прекращается (напор при этом не изменяется), температура на котле падает до 10 С, потом нагрев возобновляется. По времени этот цикл ...