Найдено 4 результата

Sharovik
18 янв 2018, 08:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС
Ответы: 11
Просмотры: 9150

падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС

лучше оставить и поглядеть что будет чем сразу бежать РБ за 80 евро.
Sharovik
17 янв 2018, 20:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС
Ответы: 11
Просмотры: 9150

падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС

слил всю воду, загнал в РБ 1 очко, на холодном котле, закрыл подпитку, пока всё работает как часы.
Sharovik
17 янв 2018, 08:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС
Ответы: 11
Просмотры: 9150

падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС

стоит ли вызвать мастера для диагностики или сразу менять РБ ? можете объяснить физику процесса, когда при отборе ХВ падает давление в ОС
PS. до этого пару дней назад обнаружил воду в стакане который стоят под предохранительным клапаном, сейчас если туда пальцем залезть то там есть влага ...
Sharovik
17 янв 2018, 00:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС
Ответы: 11
Просмотры: 9150

падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС

Здравствуйте, есть котел Baxi Main 24 i, при режиме зима, когда используется режим ГВС на манометре падает давление ( изначальное 2 bar при нагретом котле), и в итоге через какое-то время выдает ошибку - недостаток давления в системе, при прекращении работы ГВС и переходе в режим СО происходит ...