Найдено 13 результатов

Dimuga
24 апр 2018, 22:46
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

48933 "сместить кривые на плюс 1, 2, 3, 4, 5 градусов"
+++ О чем и толкуем.
48942 но только при подключении к нему Qaa73
Было дело подключал, но это уже наверное можно считать внешним управляющим устройством от SIEMENS с не самым дружелюбным интерфейсом, и мне попался нерусифицированный(возможно ...
Dimuga
19 апр 2018, 07:51
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Ставить гидрострелку или нет?
Ответы: 31
Просмотры: 20890

Ставить гидрострелку или нет?

Ev_17 писал(а): Имеют ли место на существование такие варианты?
Ваш вариант 1. Ручное управление смесителями при переменном расходе теплоносителя - утопия.
Dimuga
19 апр 2018, 07:36
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

48851 - данный датчик не предназначен для настройки Т воздуха в помещении . Это температурный график в зависимости от Т улицы -теплоносителя .
Стесняюсь спросить, для чего мы (автоматика) настраиваем температуру теплоносителя если не для поддержания комфортной температуры в доме? Объясните пж ...
Dimuga
18 апр 2018, 08:22
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Ставить гидрострелку или нет?
Ответы: 31
Просмотры: 20890

Ставить гидрострелку или нет?

48829 По поводу управления температурой у меня несколько вариантов
1. Котел будет работать по датчику уличной температуры и сам регулировать температуру подачи
2. Далее в каждой комнате может оказаться кому-то жарко, в другой холодно, поэтому планируется поставить в каждую комнату термостат и ...
Dimuga
18 апр 2018, 07:42
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

Простите, сарказм сразу не углядел.
проблема тут не в теплопотерях а в графиках.
если мне нужно поддержать в доме +25 вроде бы идеально подходит кривая №20 НО при переходе уличной температуры от +5 до +15 температура в доме упадет на 2,5 градуса, а это ОООчень заметно. Допустим на Урале такие ...
Dimuga
17 апр 2018, 10:10
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Ставить гидрострелку или нет?
Ответы: 31
Просмотры: 20890

Ставить гидрострелку или нет?

+ стрелка необходима
3 насоса увеличивают надежность системы в целом но удорожают систему.
1 насос усложняет балансировку, зато система проще и дешевле: не нужен коллектор, можно одной магистралью зацепить все этажи.
Разных температурных режимов увеличением количества насосов не добиться поэтому ...
Dimuga
17 апр 2018, 08:53
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

48805 Тогда может объясните проблему ТС? Было +20С, поднял кривую, стало +25С. В чем проблема?
Попытаюсь на пальцах. Допустим у Вас коэффициент теплопотерь примерно = 1 что соответствует кривой 15. при -10 на улице. Т теплоносителя +50 разница между комнатой и улицей = разнице между комнатой и ...
Dimuga
17 апр 2018, 08:48
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

48779 Как возможность устанавливать интенсивность изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице привязать к комнатной температуре? Это каким немыслимым образом до такого дойти?
Повторюсь, смеяться над непонятными вопросами неприлично. Учите матчасть. Наука ...
Dimuga
16 апр 2018, 11:42
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

Не думаю, зашить в базовую версию ПО возможность регулировки исходной расчетной температуры (смещения kt) большая сложность.
Вопрос уже перешел в раздел пожеланийhttps://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5893#, надеюсь быть услышанным производителем.
Спасибо!
Dimuga
16 апр 2018, 09:50
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

Печально.
48733 А на нём "комнатная температура" настраивается, при подключении уличного датчика? Смеяться над непонятными вопросами неприлично.
48768 чего то серьёзного от базовой модели производителя вряд ли стоит. Ставил NUVOLA Duo-tec, там все один в один. Но это уже не бюджетная модель ...
Dimuga
12 апр 2018, 08:05
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

Пля. корректировка исходной точки kt возможна в принципе, или BAXI лучше знает какую температуру я хочу поддерживать в доме?
Во всех котлах других производителей КТ задается в сервисном меню, а расчетная комнатная Т с пользовательского (главного) меню +-.
НА КОТЛАХ Baxi КАК ЗАДАТЬ РАСЧЕТНУЮ ...
Dimuga
11 апр 2018, 10:27
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

На всех по разному?
Ну сейчас майн5 подключаю
Dimuga
10 апр 2018, 10:17
Форум: Программирование настроек
Тема: настройка уличного датчика
Ответы: 50
Просмотры: 28161

настройка уличного датчика

Добрый день!
При подключении уличного датчика с панели настраивается kt при +20С комнатной температуры.
Как изменить комнатную допустим на +15С или на +25С?

Перейти к расширенному поиску