Найдено 4 результата

Denisan
26 апр 2018, 20:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Ответы: 6
Просмотры: 2816

Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24

Разобрался,виновник-датчик температуры ГВС(лопнула вдоль погружная часть).
Denisan
26 апр 2018, 11:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Ответы: 6
Просмотры: 2816

Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24

Bahus писал(а): Померьте на своей рабочей температуре (45° вроде писали). В момент этой температуры на табло какое сопротивление.
Как это сделать?
Bahus писал(а): И какая температура будет из-под крана (сторонним термометром).
Градусов 25,не больше.
Denisan
26 апр 2018, 11:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Ответы: 6
Просмотры: 2816

Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24

Он что при температуре 10 градусов показывает 4 кОм,что при температуре 60 градусов 4 кОм.В тоже время при 25 градусов-10-12 кОм.
Denisan
25 апр 2018, 23:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24
Ответы: 6
Просмотры: 2816

Недогревает воду в системе ГВС Fourtech F 24

Всем здравствовать,подскажите пожалуйста!Котёл Fourtech F 24 в эксплуатации четвёртый год,стал недогревать воду в ГВС.Значок крана моргает,горелка горит,пламя модулируется,на циферблате показывает 45-50 градусов(выставлено на 47 градусов),а по факту вода из крана еле тёплая.Регулирую воду до 60 ...

Перейти к расширенному поиску