Найдено 10 результатов

Marshal
01 фев 2022, 18:06
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 18995

Котел игнорирует настройки K_REG


А может надо перезагрузку котла делать, после изменения настроек?

Да делал и не делал...
Сегодня сделаю так:
Установлю F10=00, выключу котел, сниму перемычку, включу котел. Вроде так, а там посмотрим...

Отправлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
Сделал. Все заработало. :) Что было, так и ...
Marshal
01 фев 2022, 13:14
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 18995

Котел игнорирует настройки K_REG


...Просто там есть ещё такой весёлый параметр HW PR, который вроде не должен влиять на отопление. Однако с заводским параметром 0 иногда непонятки. Попробуйте его покрутить.
После сброса к заводским настройкам, HW PR обнулился. Перестал работать нагрев бойлера. Установил 1 и все заработало. Не ...
Marshal
01 фев 2022, 10:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 18995

Котел игнорирует настройки K_REG


Так её и не должно быть с завода. Конечно снять.
У вас же панель подключена.

F10=00 !!!!

Вот тут не все так просто. Вчера снял перемычку и установил F10=00, котел вообще перестал запускаться... :( Сбросил все на заводские настройки, установил перемычку и F10=02, AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, F06=0 ...
Marshal
31 янв 2022, 22:20
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 18995

Котел игнорирует настройки K_REG

Steamboy писал(а): 31 янв 2022, 18:55
Marshal писал(а): 31 янв 2022, 15:29 Что делать, тоже просто снять перемычку?
Пробуйте... пока не сделаете, не узнаете...
Попробовал, котел вообще не запускается. Сбросил к заводским настройкам. F10=02, перемычку обратно поставил, панелька по прежнему в комнате... Буду смотреть что будет дальше.
Marshal
31 янв 2022, 15:29
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел игнорирует настройки K_REG
Ответы: 39
Просмотры: 18995

Котел игнорирует настройки K_REG


Нашел, что мешало котлу соблюдать температуру по кривой. Перемычка на клемах 1-2, клемной коробки 1. Хотя в на желтой наклейки, ясно написано, что она устанавливается, если не используется термостат.
Как убрал перемычку, котел стал работать так, как нужно. Температура на подаче держится в районе ...
Marshal
31 янв 2022, 10:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 11999

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры


CH O> информационный. показывает текущую температуру теплоносителя. Не заданную, а именно какая температура у него в данный момент.

Ошибся, я имел в виду CH S- заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления. Этот параметр разве не задается автоматически при наличии ПЗА и ...
Marshal
30 янв 2022, 18:34
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 11999

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры


...Соответственно CH SL тоже будет меняться в зависимость от показаний уличного датчика.
Помониторьте недельку чего он и как будет греть...
Может быть CH O>, вы не ошиблись? CH SL разве не вручную устанавливается? Те же проблемы с таким же котлом... Пока особо не суюсь с вопросами, мониторю то ...
Marshal
25 окт 2019, 13:34
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел не греет дом.
Ответы: 33
Просмотры: 21003

Котел не греет дом.

BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2019, 12:44 И перемычку....
Подскажите пожалуйста, а где про перемычку сказано. Че то перерыл инструкцию и не нашел... Котел такой же, только без встроенного бойлера...
Marshal
28 апр 2018, 07:44
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла Baxi
Ответы: 14
Просмотры: 13014

Выбор котла Baxi

Спасибо большое за коменты. А как они(котлы Luna-3) в плане надежности?
Marshal
27 апр 2018, 11:32
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Выбор котла Baxi
Ответы: 14
Просмотры: 13014

Выбор котла Baxi

Приветствую.
Помогите определиться с котлом, пожалуйста.
Дом деревянный брусовой 160м2, для ПМЖ.
Думаю между Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi и Baxi Luna-3 240 Fi. Не могу понять в чем разница и что для меня будет наиболее оптимально?

Перейти к расширенному поиску