Добрый день.
Прошу знающих людей посмотреть схему отопления жилого дома, работоспособна она или нет.
Дом 220 м2, газобетон 300 с утеплением 100мм, два этажа 1- 100м2 и 2- 120 м2. Отопление только теплыми полами. Насосы и все параметры указал на схеме для удобства. Котел с датчиком наружной температуры, погодозависимый.
Пытался сделать максимально экономично и просто.
Напишите свое мнение, возможно не хватает чего-то или есть лишние фильтры, краны, возможно диаметры надо поменять, или в целом...
Последнее сообщение
Тут проблема в том, что производительность насоса котла только около 1 м3\ч, а системе теплого пола при перепаде 5 градусов, нужно около 3 м3/ч. Как решить эту проблему не понимаю.
Последовательные насосы в обратке ничего не дадут. Только раздельные..., в баке и во вторичном кольце хотя бы один. Простая гидрострелка стоит не так уж и дорого. Такой котёл продать легко, спрос хороший. Он одноконтурный .