Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Возраст: 36
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
Доброго времени суток! Котёл одноконтурный Luna 3 Comfort и БКН комби, подключён через встроенный трёхходовой клапан котла. Как выгнать воздух из контура БКН? На отопление работает нормально. А по контуру БКН гоняет воздух.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5678
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 647 раз
- Возраст: 58
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
Когда-то в инструкции печатали, что необходимо заполнять СО медленно, что бы воздушных пробок не появлялось.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
Как вариант на подаче и обратке змеевика (прямо после патрубков) поставить автоматические воздухоотводчики. Может поможет и мало-помалу выгонит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Возраст: 36
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
На подаче и обратке стоят ручные воздухоотводчики,системы заполнял медленно,с подачи и обратки стравлил воздух,но при нагреве на бкн слышно как гоняет воду с воздухом. Автоматические воздухоотводчики не поставить , там диаметр резьбы примерно 10 мм
Отправлено спустя 4 часа 38 минут 18 секунд:
Вот если найти автоматический воздухоотводчик или переходник на 1/8 дюйма
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Или переделать штатные медные трубки ( подача и обратка) под резьбу 1/2 дюйма...
Отправлено спустя 4 часа 38 минут 18 секунд:
Вот если найти автоматический воздухоотводчик или переходник на 1/8 дюйма
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Или переделать штатные медные трубки ( подача и обратка) под резьбу 1/2 дюйма...
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Поблагодарили: 7 раз
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
Попробуйте чуть ослабить гайки на подключении змеевика у бойлера, вместе с теплоносителем выйдет часть воздуха. Помогает, если трубы от котла проложены в виде U.
-
- Бывалый
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Возраст: 36
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Заводская подача и обратка сделана в форме П и на них установлены ручные воздухоотводчики. Я что подумал,может из медной трубы такого же диаметра изготовить подачу и обратку в форме h и в самом верху поставить автоматические воздухоотводчики.
Заводская подача и обратка сделана в форме П и на них установлены ручные воздухоотводчики. Я что подумал,может из медной трубы такого же диаметра изготовить подачу и обратку в форме h и в самом верху поставить автоматические воздухоотводчики.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10605
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 1342 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не могу выгнать воздух на нагрев БКН
А, блин. Комбик же. Затупил. На прошлый мой пост можно было и не отвечать тогда.
ХЗ. Комбиков много стоит. Ни у кого нет проблемы такой.
По поводу поста выше. Чувствуете как U и П похожи? Может вы про одно и то же?
ХЗ. Комбиков много стоит. Ни у кого нет проблемы такой.
По поводу поста выше. Чувствуете как U и П похожи? Может вы про одно и то же?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 734 Просмотры
-
Последнее сообщение sdedov
-
- 7 Ответы
- 2846 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 7 Ответы
- 4342 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3888 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 3954 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость