baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 май 2023, 15:23
- Откуда: Переславль
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
Добрый день. Пользуюсь одноконтурным котлом baxi luna 3 1.310 fi и бойлером косвенного нагрева. При выключении отопления заметил, что горячую воду котел нагревает до 90 градусов, отключается, и минуты через 1.5 снова включается и нагревает до 90 градусов. На котле стоит температура воды в 50 градусов, но похоже не отрабатывает. Зимой такого не замечал, когда было включено отопление.
Как можно протестировать? От бойлера в котел идет родной бакси термодатчик.
Как можно протестировать? От бойлера в котел идет родной бакси термодатчик.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
И чего? в бочке реально вода 90 градусов? Или с показаниями датчика не сходится? Так-то 65-70 уже ожог можно получить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 май 2023, 15:23
- Откуда: Переславль
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
Ну вот я и хочу понять, почему на котле выставлена температура 50 градусов, а греет он до 90, а главное проверить, может котел не понимает температуру бойлера?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
А главное, нормально ли то, что котел практически постоянно находится в режиме нагрева?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
А если анти-легионелла включена, тогда кто не понимает?
И вообще, ты градусник в струю ГВС совал (тебя же спрашивали выше об этом)?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
Я думал про Антилегионеллу. Но в настройках только до 67 поставить можно. Так что не всё понятно пока.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 май 2023, 15:23
- Откуда: Переславль
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
Вопрос то в другом. Когда в настройках включено и нагрев воды, и отопление, то котел работает корректно, нагрев, отключение, какое-то время без нагрева, после либо нагрев отопления (так как он имеет приоритет), либо нагрев воды. Когда отключаю отопление (на котле), нагрев воды происходит в постоянном режиме с отключением на минуту-1.5. Вот этот момент меня смущает, что котел в таком режиме работает практически постоянно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
Ты понимаешь о чем тебя спрашивают или как?!
Повторю вопрос, который был задан дважды: до какой фактической температуры нагревается вода в бойлере?
Ты в состоянии найти градусник и проверить что течет из крана ГВС?
-